同富文库网 - www.jycsjx.com 2024年05月18日 17:17 星期六
  • 热门搜索:
  • 当前位置 首页 >范文大全 > 优秀范文 >

    2023年度最新建筑电工资料答案判断题(合集)(2023年)

    发布时间:2023-08-26 14:45:05 来源:网友投稿

    下面是小编为大家整理的2023年度最新建筑电工资料答案判断题(合集)(2023年),供大家参考。

    2023年度最新建筑电工资料答案判断题(合集)(2023年)

    在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

    建筑电工资料答案判断题篇一

    判断题(正确打“√”,错误打“×”,将正确答案填在括号内)

    1、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。(×)

    2、需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。(√)

    3、塔式起重机的机体已经接地,其电气设备的外露可导电部分可不再与pe线连接。(×)

    4、配电箱和开关箱中的n、pe接线端子板必须分别设置。其中n端子板与金属箱体绝缘;
    pe端子板与金属箱体电气连接。(√)

    5、配电箱和开关箱的隔离开关可以采用普通断路器。(×)

    6、总配电箱总路设置的漏电保护器必须是三相四极型产品。(√)

    7、需要三相五线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外加一根绝缘导线代替。(×)

    8、施工现场停、送电的操作顺序是:送电时,总配电箱→分配电箱→开关箱;
    停电时,开关箱→分配电箱→总配电箱。(√)

    9、用电设备的开关箱中设置了漏电保护器以后,其外露可导电部分可不需连接pe线。(×)

    10、一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30ma,额定漏电动作时间不应大于0.1s。(√)

    11、高压为交流额定电压在1kv以上的电压。(√)

    12、自备发电机组电源必须与外电线路电源并列运行,并互相联锁。(×)

    13、电杆埋深长度宜为杆长的1/10加0.6米,且将回填土分层夯实。(√)

    14、照明变压器严禁使用自耦变压器。(√)

    15、照明灯具的金属外壳可不接保护零线。(×)

    16、在tn-s系统中,电气设备传动装置的金属部件,应做保护接地。(√)

    17、在tn-s系统中,将单独敷设的工作零线再做重复接地。(×)

    18、配电室位置应靠近电源,并应设在周围灰尘少、潮气少、振动少,无腐蚀介质、无易燃易爆物,无积水及周边道路畅通的地方。(√)

    19、配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。(√)20、配电装置的上端距顶棚不小于0.3m。(×)

    21、配电室门向内开,并配锁。(×)

    22、配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。(√)

    23、配电柜各回路应有编号,并应有用途标记。(√)

    24、按机械强度要求,架空动力线绝缘铜线截面不小于10mm2,绝缘铝线截面不小于16mm2。(√)

    25、施工现场用电可以不采取三级配电,能达到两级保护就可以(×)

    26、配电箱与开关箱的距离不得超过50m。(×)

    27、配电箱安装与地面垂直距离应为(1.5-1.8m)。(×)

    28、隔离开关只可直接控制容量不大于3.0kw的动力电路,但不应频繁操作。(×)

    29、停电操作顺序为:总配电箱-分配电箱-开关箱(×)30、送电操作顺序为:开关箱-分配电箱-总配电箱。(×)

    31、施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。(√)

    32、电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜蕊多股电缆,其长度不应大于30m。(√)

    33、单相二线线路中,零线截面不小于相线的50%。(×)

    34、路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护,灯头线应做防水弯。(√)

    35、碘钨灯具的安装高度宜在30 m以上,灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面。(×)

    36、电工经过相关培训并考核合格后,方可持证上岗。(√)

    37、若施工现场配电箱内动力和照明合置于同一配电箱内共箱配电,则动力照明应分路配电。(√)

    38、分配电箱与开关箱的距离不得超过50m(×)

    39、按照国际统一标准,pe线一律采用绿/黄双色绝缘导线。(√)

    40、施工现场的配电箱内n、pe端子板必须分别设置,pe端子板可以采用镀锌扁钢制作。(×)

    41、用做人工接地体的金属材料不得采用螺纹钢或铝材。(√)

    42、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座作活动连接。(√)

    43、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,可以用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。(×)

    44、手持电动工具的绝缘电阻用1000v兆欧表测量。(×)

    45、用电系统所有电气设备外露可导电部分必须与pe线作可靠电气连接。(√)

    46、临时用电施工组织设计不包括:变压器选择和制定电气安全防火措施。(×)

    47、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱。(×)

    48、施工现场的临时用电系统可以利用大地做相线或零线。(×)

    49、在工作接地电阻值允许达到10ω电力系统中所有重复接地的等效电阻值不应小于10ω。(√)

    50、在tn系统中严禁单独敷设的工作零线再做重复接地。(√)

    54、在tn-s系统中,电气设备传动装置的金属部件,应做保护接工作零。(×)

    56、配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。(√)

    57、配电室门向内开,并配锁。(×)

    58、配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。(√)

    59、配电柜各回路应有编号,并应有用途标记。(√)

    60、按机械强度要求,架空线路的绝缘铜线截面不小10 mm2,绝缘铝线截面不小于16 mm2。(√)61、施工现场用电可以不采取三级配电,能达到两级保护就可以。(×)62、配电箱安装与地面垂直距离应为(1.5-1.8m)。(×)63、隔离开关只可直接控制容量不大于3.0kw的动力电路,但不应频繁操作。(×)64、电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜蕊多股电缆,其长度不应大于30m。(√)65、单相二线线路中,零线截面不小于相线的50%。(×)

    66、施工现场临时用电设备,在5台以下或设备总容量在50kw以下者,应编制用电组织设计。(×)

    67、临时用电施工组织设计不包括,变压器选择和电气安全防火措施。(×)

    68、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。(√)

    69、电工必须持证上岗,其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗作业。(√)

    70、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设与分配电箱和开关箱。(×)

    71、施工现场的临时用电系统可以利用大地做相线或零线。(×)72、在tn接零保护系统中pe线应单独敷设,重复接地线必须与pe线连接。(√)

    73、在工作接地电阻值允许达到10ω电力系统中所有重复接地的等效电阻值不应小于10ω。(×)

    74、在tn系统中严禁单独敷设的工作零线再做重复接地。(√)75、总配电箱总路设置的漏电保护器必须是三相四极型产品。(√)

    76、施工现场停、送电操作顺序是:送电时,总配电箱——分配电箱——开关箱;
    停电时,开关箱——分配电箱——总配电箱。(√)

    77、施工现场用电工程中pe线重复接地点不应小于三处。(√)

    78、tn-s接零保护系统可以使用四芯电缆外敷一根线。(×)79、采用tn系统做保护零时,工作零(n线)可不通过总漏电保器。(×)80、施工现场专用的电源中性点直接接地的220/380v三相四线制用电工程中接地保护形式必须采用tn-s接地系统。(√)

    81、施工现场临时用电设备,在5台以上或设备总容量在50kw以上者,应编制用电组织设计。(√)

    82、临时用电施工组织设计不包括,变压器选择和电气安全防火措施。(×)

    83、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。(√)

    84、电工必须持证上岗,其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗作业。(√)

    85、采用tn系统做保护零时,工作零(n线)必须通过总漏电保器。(√)86、施工现场的临时用电系统不能利用大地做相线或零线。(√)87、在tn接零保护系统中pe也可不用单独敷设,旦重复接地线必须与pe线连接。(×)88、在工作接地电阻值允许达到10ω电力系统中所有重复接地的等效电阻值不应大于10ω。(√)

    89、在tn系统中可将单独敷设的工作零线再做重复接地。(×)90、塔式起重机可不另设避雷针(接闪器)。(√)

    91建筑电工经过相关培训并考核合格后,取得建筑电工证后,方可上岗。(√)

    92、若施工现场配电箱内动力和照明合置于同一配电箱内共箱配电,则动力与照明应分路配电。(√)

    93、分配电箱与开关箱的距离不得超过40m。(×)94、按照国际统一标准,pe线一律采用绿/红双色绝缘导线。(×)

    95、施工现场的配电箱内n、pe端子板必须分别设置,pe端子板应该与箱体绝缘。(×)

    96、用做人工接地体的金属材料可采用螺纹钢或铝材等金属材料。(×)97、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座作活动连接。(√)98、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,可以用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。(×)

    99、手持电动工具的绝缘电阻用1500v兆欧表测量。(×)100、用电系统所有电气设备外露可导电部分必须与pe线作可靠电气连接。(√)

    101、电路中两点间的电位差,叫电压(√)102、电荷向一定方向移动就形成电流(√)103、导体对电流的阻碍作用叫电阻(√)

    104、在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成反比,跟导体的电阻成正比。这就是欧姆定律(×)

    105、视在功率为电路两端的电压与电流有效值的乘积(√)

    106、施工现场临时用电工程中,因运行需要的接地,称保护接地(×)

    107、施工现场临时用电工程中,因漏电保护需要,需将电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构架接地。(√)

    108、在中性点直接接地的电力系统中,为了保证接地的作用和效果除在中性点处直接接地外,还需在中性线上的一处或多处再做接地(×)109、防雷装置的接地电阻必须是小于4ω。(×)

    110、电气设备因运行需要而与工作零线连接,称保护接零。(×)

    111、电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构架与保护零线连接,称保护接零或接

    零保护。(√)

    112、如同的两个部位同时接触具有不同电位的两处,则的人体内有电流通过,加在人体两个不同接触部位的电位差,称接触电压。(√)113、当三相负载不平衡时,在零线上出现零序电流,零线对地呈现电压,可能导致触电事故。(√)114、保护零线在特殊情况下可以断线。(×)

    115、重复接地装置的连线,可通过漏电保护器的工作零线相连接。(×)116、接地体和接地线焊接在一起称为接地装置。(√)117、各级配电装置均应配锁,并由专人负责开启和关闭上锁。(√)118、送电操作顺序为,开关箱→分配电箱→总配电箱。(×)119、停电操作顺序为,总配电箱→分配电箱→开关箱。(×)

    120、配电装置进行定期检查、维修时,必须悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌。(√)121、熔断器主要用作电路的短路保护。(√)122、熔断器熔体额定电流应不小于线路计算电流。(√)

    123、鼠笼式异步电动机所用熔断器的额定电流,可以选择为电动机额定电流的1~2倍。(×)124、常用的电工工具有试电笔、电工刀、螺丝刀、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳等。(√)

    125、互感器是按比例变换电压或电流的设备。(√)

    126、漏电保护器是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防止人身触电和电器火灾的保护电器(√)

    127、漏电保护器主要是对可能致命的触电事故进行保护,不能防止火灾事故的发生。(×)128、如使用ⅱ类手持电动工具,即可不装设漏电保护器。(×)

    129、限位开关主要用作机械运动位移限制的控制开关和安全联锁控制开关。(√)130、建筑施工现场的外电供电系统,一般为中性点直接接地的三相四线制系统。(√)131、配电室建筑的耐火等级不低于二级,同时室内应配置可用于扑灭电气火灾的灭火器。(×)132、配电室位置的选择应做到周围环境灰尘少、潮气少、震动少、无腐蚀介质、无易燃易爆物、无积水。(√)

    133、绝缘线要绑扎固定在绝缘子上,也可缠绕在树木等其它物体上。(×)134、导线的选择主要是选择导线的种类和导线的截面。(√)

    135、导线截面的选择主要是依据线路负荷计算结果,其它方面可不考虑。(×)

    136、总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载和漏电保护功能。(√)137、分配电箱的电器配置在采用二级漏电保护的配电系统中,分配电箱中也必须设置漏电保护器。(×)

    138、配电箱、开关箱内必须设置在任何情况下能够分断、隔离电源的开关电器。(√)139、漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且可用于启动电气设备的操作。(×)140、电工和用电人员工作时,必须按规定穿戴绝缘防护用品,使用绝缘工具。(√)141、施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电并上锁。(√)

    142、配电装置内不得放置任何杂物,尤其是易燃易爆物、腐蚀介质和金属物,且经常保持清洁。(√)143、配电装置的漏电保护器应于每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常后才可继续使用。(√)

    144、电气控制系统采用三相五线制,工作零线、保护零线应始终分开,保护零线应采用绿/黄双色线。(√)

    145、施工升降机的使用中,吊笼内、外都应安装紧急停止开关。(√)146、施工升降机导轨上、下极限位置均应设置限位开关。(√)147、手持电动工具带电零件与外壳间的绝缘电阻不应低于1mω。(×)

    148、混凝土机械电机的金属外壳或基座与pe线连接必须可靠,连接点不得少于2处。(√)149、钢筋机械的金属基座必须与pe线做可靠的电气连接。(√)

    150、电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套钢芯软电缆,电缆长度不应大于50米,其护套不得破裂,接头必须绝缘,防水包扎防护好,不应有裸露带电部分。(×)

    151、触电事故是由电流的能量造成的,触电是电流对人体的伤害。(√)

    152、电击是电流通过人体内部,破坏人的心脏、神经系统、肺部的正常工作造成的伤害。(√)153、绝缘鞋是一种安全鞋,具有良好的绝缘性,能够有效防止触电,同时也可当作雨鞋用。(×)154、电工作业登在人字梯上操作时,不能采取骑马式站立,以防止人字梯自动滑开时造成失控摔伤。(√)155、当人体直接碰触带电设备中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为单相触电。(√)156、发生两相触电时,作用于人体上的电压等于相电压,触电后果往往很严重。(×)

    157、触电急救有效的急救在于快而得法,即用最快的速度,施以正确的方法进行现场救护,多数触电者是可以复活的。(√)

    158、触电急救的第一步是使触电者迅速脱离电流,第二步是立即送往医院。(×)159、脱离低压电源的方法可用“拉”“切”“挑”“拽”和“垫”五个字来概括。(√)160、在使触电者脱离电源时,救护人员不得采用金属和其他潮湿的物品作为救护工具。(161、触电事故是由电流的能量造成的,电流对人体的伤害分为电击和电伤。(√)162、钢筋机械的漏电保护可按一般场所要求对待。(√))

    建筑电工资料答案判断题篇二

    电工-判断题

    《规范》规定:在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中一必须采用tn-s接零保护系统。(√)《建筑施工安全检查标准》(jgj59-2011),2012年7月1日实施。(√)

    50ma的工颁电流即可使人遭到致命电击,神经系统受到电流强烈刺激,引起呼吸中枢衰竭,呼吸麻痹,严重时心室纤维性颤动,以致引起昏迷死亡。(√)blvv表示铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯己烯护套电线。(√)

    n线端子板必须与金属电器安装板绝缘;
    pe线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。(√)pe线上可以装设开关或熔断器,可以断线。(×)

    rvv表示铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯己烯护套软线、软电缆。(×)

    tn-c-s系统是干线部分保护零线与工作零线前部共用(构成pen线),后部分开的系统。(√)tn-c-s系统中,c-s表示保护零线和工作零线部分共用(√)tn-c系统是干线部分保护零线与工作零线完全分开的系统。(×)

    tn-s系统是有专用保护零线(pe线),即保护零线与工作零线(n线)完全共用的系统。(×)tn-s系统中,s:表示系统中有专用保护线(pe线),保护零线与工作零线完全分开(√)tn系统有三种类型,即tn-s系统、tn-c-s系统和tn-c系统。(√)tn系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复撞地外,还必须在配电系统的叶中间处和未端处做重复接地。(√)

    a 安全检查是安全生产管理中必不可少的重要环节。(√)安装户外照明灯时,如其高度低于3m,应加保护装置。(√)按压时,施救者利用上身的重力,垂直将正常成人胸骨压陷3~5cm(儿童和瘦弱者酌减)。(√)按压至要求程度后,立即全部放松,但放松时救护人员的掌根必须颁离开胸壁。(×)按照《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-2005)的规定。临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kw及50kw以上者,应编制临时用电施工组织设计。(√)

    b 保护电器分别起短路保护、过载保护和失压(欠压)保护的作用。(√)保护接地体、保护接零都不允许串接。(√)保护接地与保护接零一样都是电气上采用的保护措施.但它们适用的一样。(×)保护接零适用于中性点接地的电网,保护接地的措施适用于中性点不接地的电网中(√)保护零线必须采用绝缘导线。(√)保护零线必须与工作零线分设,可以混接。(×)

    保护零线采用绝/黄双色线,必要时可以将绿黄双色线作负荷线用。(×)

    保护零线端子板应与金属箱体、金属底板连接,而工作零线端子板应与金属箱体、金属底板以及保护零线端子绝缘。(√)保护零线上允许接装开关和熔断器。(×)保护零线应保证其机械强度,可以使用铝线。(×)

    保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。(√)比较式仪表是将被测量与已知的标准量进行比较,得出被测量与标准量的比值进行测量的一类电工仪表。(√)避雷线一般采用截面积不小于35mm2的镀铸钢绞线。(√)避雷针一般用塑料管制成。(×)变电所设计远离用电负荷中心。(×)

    变配电所的电气设备、架构、建筑等应装设防避球雷保护装置。(×)变压器的故障多为操动失灵,绕组间绝缘击穿。(×)变压器故障的原因是由于过电压、过负荷、过热、受潮、受腐蚀等原因,使绝缘强度降低所致(√)不得把活络扳手当锤子用。(√)

    不得用泡沫灭火器带电灭火;
    带电灭火应采用干粉、二氧化碳等灭火器。(√)不同材料的导体,对电流的阻碍作用也是不尽相同的。(√)

    c 采用保护接零措施.只增加一根绝缘导线,且便于管理和多次周转使用,比保护接地经济。(√)采用断路器做短路保护时,其瞬动过流脱扣器脱扣电流整定值应小于线路末端单相短路电流。(√)测量电路的电压时,应将电压表并联在被测电压的两端。(√)

    测量法是维修工作中用来辅助确定故障点的一种行之有效的检查方法。(×)测量结束后,先停止摇动摇把,再取下兆政表测量用引线。(×)

    常用的测量方法有:电压分阶段测量法、电阻分阶段测量法和短接法等。(√)潮湿场所和直埋于地下的电线保护管,应采用厚壁钢管或防液型可挠金属电线保护管。(√)潮湿或特别潮湿场所,选用开启式照明器。(×)齿轮传动是机械传动中最主要、应用最广泛的一种传动。(√)齿轮传动是通过中间挠陛件(带)传递运动和动力。(×)

    齿轮传动是依靠主动齿轮依次拨动从动齿轮来实现的,它可以用于空间任意两轴间的传动,以及改变运动速度和形式(√)触电急救.首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。(√)触电急救必须分秒必争,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救.并坚持不断地进行,同时及早与医疗部门联系,争取医务人员接替救治。(√)触电伤员如神志清醒者,应使其就地躺平,严密观察,暂时不要站立或走动。(√)触电伤员如牙关紧闭,可口对鼻人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时,要将伤员嘴唇紧闭.防止漏气。(√)触电事故的发生的规律是一成不变的。(×)触电事故发生时,应立即进行救治,不用考虑太多。(×)触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源.或用适合该电压等级的绝缘工具(戴绝缘手套、穿绝缘靴并用绝缘棒)解脱触电者。(√)触电者未脱离电源前.救护人员可以直接用手触及伤员,因为有触电的危险。(×)传动系统根据工作机构的需要可有增速、减速、变速、反向、离合等作用(√)从电源一端经负载再回到电源另一端的电路称为内电路。(×)

    d 带传动一般是由主动轮、从动轮和张紧在两轮上的环形带组成。(√)单相携带式设备的保护零线与工作零线容易接错,也会造成触电事故。(√)单芯分支电缆规格表不法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),如:4*(1*185)+l*950.6/1kv。(√)当工作接地的接地电阻允许不超过l0ω时.重复接地的接地电阻不得超过10ω。(×)当工作接地电阻不超过4ω时,每处重复接地的接地电阻不得超过10ω。(√)当怀疑某一部件或某一元件有故障时,可用好的同类部件和元件代替比较,若这时工作正常,则故障很快就找到。(√)当汇总表得分值不足70分时;
    当有一分项柃查评分表得零分时,此次检查为不合格。(√)当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时.必须限期整改达到合格(√)

    当施工现场与外电线路公用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。(√)当塔身高于50m时.还应在其塔顶和臂架端部设置红色信号。(×)当用电笔测试带电体时,电流经带电体、电笔、人体及大地形成通电回路。(√)当兆欧表测量绝缘电阻时,用手摇动发电机使其达到最大转速。(×)

    导体的电流与这段导体两端的电压成正比,与这段导体的电阻成反比,称为部分电路欧姆定律。(√)导体电阻的大小决定于导体的长度、横截面积和自身的材料。(√)

    导体和绝缘体并没有绝对的界限,在一般状态下是很好的绝缘体,当条件改变时也可能变为导体。(√)导体和绝缘体是绝对的。(√)

    灯具的相线不必经开关控制,可以将相线直接引入灯具。(×)灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的防水绝缘包扎。(√)登杆前,使用人应对脚扣做人体冲击检验,将脚扣系于电杆离地0.5m左右处,借人体重量猛力向下蹬踩,脚扣及脚套不应有变形及任何损坏后方可使用(√)低压断路器的感受元件感受电路中正常的状态参量或操作人员的操作指令,经传递元件推动执行元件动作。(×)低压断路器也可用于电动机的不频繁的启动以及电路小频繁的操作和切换。(√)低压断路器有很强的分断能力。(√)电磁式过电流继电器(或脱扣器)是依靠电磁力的作用进行工作的。(√)电动机的基础有永久性、流动性和临时性几种。(√)电动力与电流的大小密切相关,电动力可使导体变形.开关误动作,触头变形(√)电动势和电压的单位虽相同,二者没有区别。(×)

    电工安装、巡检、维修、拆除工作记录是指电工对用电工程承担的正常工作记录。(√)

    电工必须熟练掌握触电急救方法,有人触电应立即切断电源,并按照触电急救方案实施抢救。(√)电工刀没有绝缘保护,禁止带电作业,以免触电。(√)

    电工作业人员应根据工作条件选用适当的安全用具,必要时可以用其他工具代替安全防护用具。(×)电功率的单位是伏特。(×)

    电焊机械的二次线的地线可以用金属构件或结构钢筋代替。(×)电弧是一种普遍的放电现象,虽然它能量集中、温度高、易导电,但没什么破坏力(×)电弧灼伤是由弧光放电引起的。但是电弧灼伤不会使人致命。(×)电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,第一种防护是对固休异物进入内部以及对人体触及内部带电部分或运动部分的防护;
    第二种防护是对水进入内部防护。第一种防护分为7级,第二种防护分为9级。(√)电缆接头应牢固可靠,并应作绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。(√)电缆线路的特点是造价低高、不便分支、施工和维修难度大;
    但电缆线路不容易受大气中各种有害因素的影响、不妨碍交通和地面建设。(×)

    电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。(√)电缆中必须包含线路工作制所需要的全部工作芯线和pe线。(√)电烙印是由于电流熔化和蒸发的金属微粒渗入表皮所造成的伤害。(×)电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以厦电力设备用电气装备电线电缆等。(√)电流达到500ma以上,就会引起心室颤动,有生命危险,100ma以上的电流.则足以致死。(√)电流通过导体时所产生的热量和电流值的平方、导体本身的电阻值以及电流通过的时间成正比。(√)电流通过头部会使人立即昏迷,甚至死亡;
    电流通过脊髓,会导致半截肢体瘫痪。(√)电流通过心脏,呼吸系统和中枢神经系统时,危险性最小。(×)电能表电流线圈的直流电阻很小,而电压线圈的直流电阻约为1000~2000ω。(√)

    电气故障,是指由于直接的或间接的原因使建筑施工现场使用的用电设备、配电设备、配电线路的电气工作被破坏,称为电气救障。(√)电气设备操作者不按操作规程进行操作,也不会导致电气设备和线路无法正常工作或损坏。(×)电气设备过热主要是由电流产生的热量造成的。(√)电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护设置。(√)电容器是一种不易损坏的元件,但由于温度再高也不会使绝缘击穿而损坏。(×)电箱中设两块端子板,即工作零线端子板与保护零线端子板。(√)电压存在于电源的外部,电动势存在于电源的内部。(×)

    电压的方向,规定为由高电位端指向低电位端,即为电压降低的方向。(√)电压的力向,规定为由高电位端指向低电位端,即为电压升高的方向。(×)

    电压和电动势的方向不同,电压是由高电位指向低电位,是电位降低的方向。而电动势是由低电位指向高电位,是电位升高的方向。(√)

    电压既存在电源内部也存在于电源的外部,电动势仅存在于电源的内部(√)电压偏低电气设备的电气寿命将大大缩短。(×)电压偏低设备无法提供足够的功率,对于额定负载运转的电动机来说,过载能力下降.电流增大,电机发热加快,电机极易烧毁。(√)电源的电功率等于电源的电动势和电流的乘积。(√)

    电源是将其他形式的能量转换成电能的装置,负载是将电能转换成其他形式能量的设备和器件,一般称为用电器。(√)吊篮的电气系统应做接零保护,其接地电阻值不应大于4ω。(√)吊篮的悬吊平台上必须设置紧急状态下切断控制电源回路的急停按钮。(×)镀钵钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接,不应采用熔焊连接。(√)短路保护是指熔断器在额定电压及一定的功率嗣数f切断短路电流的极限能力。(×)短路保护是指线路或设备发生断路时,迅速切断电源。(×)短路电流不会损坏电气设备。(×)

    短路时电路中的电流会远远超过正常值,可能造成电气设备过热,甚至烧毁,严重时会引起火灾。(√)断路器的一般故障为线圈短路或断路,绝缘故障,开断、关合性能不良,导电性能不良。(×)对于直埋地电缆来说,只要规定要求敷设,不会受到机械力损伤,所以不必进行机械强度校验。(√)多台夯土机械并列工作时,其平行间距不得小于10m,前后间距不得小于5m。(×)多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截丽,如:4*185+1*9 50 6/1kv。(√)

    e 额定功率pn是指轴上输出的机械功率.单位为w或kw。(√)二力平衡中的两个力不一定是作用在同一物体上。(×)

    f 发生两相触电时.作用于人体上的电压等于线电压,这种触电是最安全。(×)发现杆上或高处有人触电,应争取时间及早在杆上或高处开始进行抢救。(√)防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定性的耍求。(√)分配电箱与开关箱距离应超过30m。(×)

    腐蚀性场所配线,应采用钢制品,所有接头处应密封。(×)腐蚀性环境应采用电线管或焊接钢管配线;
    爆炸危险环境应采用焊接钢管配线等(×)复核计算只要考虑用电设备即可.不必考虑总、分配电箱及配电线路、接地装置等(×)

    g 干燥场所的电线保护管宜采用薄壁钢管或可挠金属电线保护管。(√)感知电流一般不会对人造成伤害,但是接触时间长,表皮被电解后电流增大时,感觉增强,反应变大,可能造成坠落等间接事故。(√)钢筋机械的负荷线必须采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆,不得有任何破损和接头(√)高耸建筑物的尖形屋顶,金属屋面,砖木结构建筑物不易遭受雷击。(×)

    隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器(√)工作接地电阻不得大于4ω,重复接地电阻不得大于l0ω(√)规定以正电荷移动方向作为电流的正方向。(√)

    过载保护是当线路或设备的载荷超过允许范围时,能延时切断电源的一种保护。(√)h 焊接完毕,应拔去电源插头.将电烙铁置于金属支架上,防止烫伤或火灾的发生。(√)夯土机械的操作扶手必须绝缘,使用者就可以不用穿戴绝缘用品。(×)合力的大小和力向由这两个为邻边所构成的平行四边彤的对角线确定。(√)合力偶的力偶矩等于作用在同平面上的各个分力偶矩的代数和(√)环境温度是影响电气设备正常工作的一个重要因素。(√)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。(√)活络扳手又叫活扳手,是一种旋紧或拧松有角螺丝钉或螺母的工具。(√)

    j 机械传动是传动方式中的一种,是利用传动系统来传递运动和动力的。(√)

    机械的原动机一般是电动机,它是机械工作的动力源,工作机构(执行机构)是机械直接从事工作的部分.电动机和工作机构之间的传动装置是传动机构(传动系统)。(√)

    机械设备或设施的防雷引下线可利用该没备或设施的金属结构体,但应保证电气连接。(√)积尘太多,容易造成电气设备和线路漏电、放电或触头接触不良,甚至引起设备闪烙击穿短路。(√)技术交底资料具有完整性和严肃性。(√)

    继电器和接触器的一般故障为触头烧坏、氧化,而导致触头间电接触不良。(√)架空电缆可以沿脚手架、树木或其他设施敷设。(×)

    架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。(√)架空线路必须有短路保护不必有有过载保护。(×)架空线路不一定有过载保护。(×)架空线路的档距不得大丁35m。(√)架空线路的特点是造价低、施工和维修方便、机动性强、不妨碍交通和地面建设。(×)架空线路的线间距不得小于0.3m,靠近电杆的两导线的间距不得小于0.3m。(×)架空线路指档距超过25m,不大于35m,利用杆塔敷设的高、低压电力线路。(√)架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条导线应只有一个接头。(√)尖嘴钳可用来剪断较粗大的导线。(×)

    剪断触电者紧握的电线要分相,一根一根地剪断并尽可能站在绝缘物体或干木板上。(√)检修应先从难于观察、测量和拆卸的地方开始。(×)建筑施工安全检查评定中,保证项目应全数检查。(√)

    建筑行业触电事故多发,是由于这些行业的生产现场经常伴有潮湿、高温、现场混乱、移动式设备和携带式设备多以及金属设备多等不安全因素,以致触电事故多。(√)键是机器中重要零件之一,用于支承回转零件和传递运动和动力。(×)交流电动机调速性能好,但结构复杂、维护工作最大、价格高。(×)交流电流表可以用于直流电路测量电流。(×)交流电流表应与被测电路(负载)串联。(√)交流电压表应与被测电路(负载)串联。(×)脚扣可根据电杆的粗细不同,选择大号或小号。(√)接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。(√)

    接地设计主要是选择和确定接地类别、接地位置以及根据对接地电阻值的要求选择自然接地体或设计人工接地体(计算确定接地体结构、材料、糊作工艺和敷设要求等)。(√)

    接地是指设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。(√)金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。(√)金属软管不应退绞、松散,中间可以有接头。(×)

    金属软管应可靠接地,且不得作为电气设备的接地导体。(√)进入配电箱、开关箱的电源线可以通过插销作活动连接,防止因松动、脱落造成事故(×)进行电气作业时,所使用的个人劳动防护用品必须为符合国家或地方标准的合格产品,且应与作业环境相适应。(√)局部照明是指局限于工作部位的固定的或移动的照明,对于局部地点需要高照度并对照射方向有要求时宜采用局部照明。(√)绝缘手套每半年试验一次,并登记记录,超试验周期的手套不准使用。(√)绝缘鞋(靴)不得当作雨鞋或作其他用,一般胶靴不能代替绝缘鞋(靴)使用。(√)k 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。(√)康铜和猛铜所以常用来作标准电阻。(√)康铜和锰铜的电阻率随温度升高而增大。(×)可以用其他非熔导体替代保险丝使用。(×)控制器是电力传动控制中用束改变电路状态的多触头开关电器。(√)l 拉伸与压缩变形是受力杆件中最简单、最基本的变形形式。(√)离合器主要用于在机械运转中随时将主、从动轴结合或分离。(√)离合器主要用作轴和轴上零件之间的轴向固定以传递扭矩。(√)力的大小表示物体间相互作用的强弱程度。(√)

    力的分解是力的合成的逆运算.所以一个台力分解时,只能得到唯一的解答。(×)力的三要素中全部改变才会改变力对物体的作用效果。(×)力使物体的形状发生变化,则称为是力的内效应。(√)力使物体运动状态发生改变称其为力的外效应。(√)

    力学中将这种的大小相等、方向相反、作用线平行而不重合的两个力组成的力系,称为力偶。(√)

    连接部位机械牢固性较差、接触电阻较大、绝缘强度较低以及可能发生化学反应等原因容易造成安全事故。(√)链传动是靠链条与链轮轮齿的啮合来传递运动和动力。(√)

    链传动依靠带与轮之间的摩擦力拖动从动轮一起回转,从而传递一定的运动和动力(×)两个或两个以上的电阻按顺序联成一串.使电流只有一条通路,这种联接方式叫电阻的串联。(√)临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收后即可投入使用。(×)

    临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以上者,应制定安全用电技术措施及电气防火措施。(×)临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下者,应制定安全用电技术措施及电气防火措施。(√)临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序。(√)临时用电组织设计由电气工程技术人员组织编制,项目经理批准后实施。(×)灵敏度的倒数称为仪表常数。(√)漏电保护器可以启动电气设备的操作。(×)漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧(先闸后保设置),不得用于启动电气设备的操作。(√)露天的金属管道和室外堆放大量金属物品仓库易遭受雷击。(√)露天冒雨使用电焊机械焊接时必须穿戴防护用品。(×)m 埋地敷设时,宜选用铠装电缆,或具有防腐、防水性能的无铠装电缆。(√)

    每台用电设备必须有各自专用的开关箱.严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台眦上用电设备(含插座).严格执行“一机一闸一漏一箱”的规定,杜绝‘闸或一箱多用现象(√)木工机械设置于露天时,其电机、负荷线和控制器要注意防雨、防雪、防风沙、防强日光照晒。(√)n 内热式的电烙铁体积较小,发热效牢较高.更换烙铁头也较方便。(√)

    o 偶然荷载是指在物体使用期不一定出现,一旦出现,往往力量很大,且持续时间较短的荷裁。如爆炸力、撞击力、地震力等。(√)

    p 判定触电伤员意识是否丧失方法:应在10s内,用看、听、试的方法,判定伤员呼吸心跳情况(√)配电室的建筑耐火等级不应低于一级,配电室应配置适用于电气火灾的灭火器材。(×)

    配电线路必须按照三级配电两级保护进行设计,同时因为是临时性布线,设计时应考虑架设迅速和便于拆除,线路走向尽量短捷。(√)

    配电箱、开关箱的检查、维修人员必须是项目经理。(×)配电箱、开关箱的检查、维修人员必须是专业电工。(√)配电箱、开关箱的金属箱门与金属箱体必须通过采用编制软铜线做电气连接。(√)配电箱、开关箱内可以挂接其他用电设备。(×)配电箱、开关箱榆查、维修时,必须悬挂“禁止合闸有人工作,停电标志牌,严禁带电作业。(√)配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。(√)配电箱必须分设工作零线端子板和保护零线端子板,保护零线、工作零线必须通过各自的端子板连接。(√)配电箱的电器安装板上必须分设n线端于板与pe线端子板。(√)配电箱体表面应做防腐处理。(√)配电箱以下可设若干分配电箱;
    分配电箱以下可设一个开关箱。(×)配管采用螺纹连接时,其螺纹宜外露3~5扣。(×)频率是指交流电变化一次所需要的时间,用t表示。(×)频率是指在1秒钟内交流电变化的次数,用f表示。(√)

    q 钳形电流表维修时可以带电探作。(×)

    潜水电机负荷线的长度不应小于1.5m,不得有接头。(√)潜水式钻孔机的漏电保护要符合配电系统关于潮湿场所漏电保护的要求(√)r 人摆脱电源能力随着触电时间的延长而降低。(√)人触电后能自行摆脱电源的最大电流称为感知电流。(×)人字梯使用时中间绑扎的防自动滑开的绳子要系好,人在上面时不准调整长度。(√)容许温升和绝缘材料的耐热性能无关。(×)

    熔断器的保护特性虽然带有反时限特性,但由于热容最小,动作很快,仍宜于用作短路保护元件。(√)熔断器的熔体更换时,严禁使用不符合原规格熔体或钢丝、铜丝、铁钉等金属体代替

    如触电者处于高处或在架空线杆塔上,无论是高压线杆塔还是低压线杆塔,救护人员在使触电者脱离电源时要注意防止发生高处坠落的可能和再次触及其他有电线路的可能。(√)如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未证实线路无电.救护人员在未做好安全措施(如穿绝缘靴或临时双脚并紧跳跃地接近触电者)前,不能接近至断线点8~10m范围内,防止跨步电压伤人。(√)如果电流(或电压、电动势)的大小和方向都随时间变化而变化,就叫做交流电。(√)

    如果建筑物屋顶没有多支互相连接的避雷针、线、网、带,其引下线不得少于两根,其间距不得大于18~30m。(√)如果在杆件两端受到一对沿着杆件轴线,且大小相等、方向相反的外力作用时,杆件将发生轴向的拉伸或压缩变形。(√)如脉搏和呼吸均未恢复.则可以放弃心肺复苏法抢救。(×)如伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复.可暂停心肺复苏法操作。但应严密监护,不能麻痹,要随时准备再次抢救。(√)如有带电导线断落地面,应在落地点周围画警戒圈,防止可能的跨步电压电击。(√)s 三相四线制工作时,n线和pe线截面不小于相线(l线)截面的100%。(×)三相四线制线路中,当照明器为白炽灯时,零线截面按最大负载相的电流选择。(×)声光控延时开关是在上述延时电路中再增加音频放大电路和光控电路而成。它白天关灯,晚间靠行人脚步声启动开关,延时一段时间后自动关灯。(√)施工单位必须为电工作业人员配备合格的绝缘鞋(靴)、绝缘手套等个人安全防护用品。(√)施工升降机的导轨上、下极限位置均应设置限位开关。(√)施工升降机的吊笼内、外均应安装紧急停止开关。(√)施工现场采用tn-s接零保护系统后,其电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护嚣电源侧的零线引出(√)施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。(√)施工现场架空线和室内配线必须采用绝缘导线,严禁采用裸导线。(√)施工现场架空线和室内配线必须采用绝缘导线,也可以采用裸导线。(×)施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于1.5m(×)

    施工现场临时用电的配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱,开关箱,实行三级配电。(√)施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30ω。(√)施工现场所用的电工仪表绝大多数是采用比较式仪表。(×)施工现场所用的电下仪表绝大部分为交流表。(√)施工现场停工l小时以上时,应将动力开关箱断电上锁.(√)施工现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。(√)施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用tn-s-c接零保护系统(×)

    施工用电检查评定的保证项目应包括:外电防护、接地与接零保护系统、配电线路、配电箱与开关箱。(√)施工用电检查评定的保证项目应包括:外电防护、接地与接零保护系统、配电线路、用电档案。(×)施工用电检查评定的一般项目应包括:配电线路、现场照明、用电档案。(×)实验表明,成年男性平均感知电流有效值约为1.1ma,成年女性约为0.7ma。(√)使用钢丝钳带电剪切导线时,可以用刀口同时剪切不同电位的两根线(×)

    使用活络扳手在拧不动时,可将钢管套在活络扳手的手柄上来增加扭力,因为这样板易损伤活络扳唇。(×)使用手持式电动工具时,必须按规定穿戴绝缘防护用品。(√)使用万能表不能带电测量电阻,否则不但得不到正确的读数,还有可能损坏表头。(√)

    使用万用表在测量直流电流、电压时,红色表笔应接被测电路正极,黑色表笔应接被测电路负极,以避免因极性接反而造成仪表损坏。(√)

    使用仪表时,必须首先看清各种标记,以确定该仪表是否符合测量要求。(√)

    使用于潮湿换或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于25ma,。(√)事故隐患是指作业场所、设备及设施的不安全状态,人的不安全行为和管理上的缺陷,是引发安全事故的直接原因。(√)试电笔测试时如果氖管发光,说明导线有电。(√)室内配线必须采用裸导线或电缆。(×)室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍(√)室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜钱截面不应小于l.5mm2,铝线截面不应小于2.5mm2。(√)手持式电动工具使用,做绝缘检查和空载检查后即可使用。(×)首次取得证书的人员实习操作不得少于六个月。否则,不得独立上岗作业。(×)数字仪表是通过将模拟量转换成数字量显示的一类电工仪表,它具有使用方便,精确度高的优点。(√)水泵电机的金属基座与pe线的连接点可以是一点。(√)虽然不同电压的插座应有明显的区别.但是它们可以互用。(×)所谓i类工具是指工具的防触电保护不仅依靠其基本绝缘,而且还包括一个保护接零或接地措施,使外露可导电部分在基本绝缘损坏时不能变成带电体(√)所以在满标值范围内,被测量的值愈小,相对误差就愈小。(×)

    t 塔式起重机运行时注意与外电架空线路或其防护设施保持安全距离。(√)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于24v(×)特别潮湿或危险场所带电作业一定要采取防护措施。(×)特殊场所和手持照明灯应采用安全电压供电。(√)

    通过“问、看、听、摸、闻”来发现异常情况,从而找出故障电路和故障所在部位(√)通过人体的电流强度取决于触电电压和人体电阻(√)通过现场勘测可确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱、分配电箱、固定开关箱、物料和器具堆放位置以及办公、加工与生活设施、消防器材位置和线路走向等。(√)

    同步电动机的定子和转子与三相异步电动机的相同。(×)同步电动机的定子与三相异步电动机的定子相同。(√)同步电动机运行中轴承最高温度:滑动轴承为75℃,滚动轴承为95℃。(√)同类照明的几个回路,可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多于8根(√)铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘线bv(blv)适用于各种变流、直流电器装置,电工仪表、仪器,电讯设备,动力及照明线路固定敷设之用。(√)

    w 外电架空线路正下方不得进行施工、建造临时设施或堆放材料物品。(√)

    为避免螺丝刀的金属杆触及带电体时手指碰触金属杆,电工用螺丝刀应在螺筵刀金属杆上穿套绝缘管。(√)为了提高保护性能,可将低压断路器与熔断器并联使用。(×)为了提高保护性能,可将低压断路器与熔断器串联使用。(√)为了通畅气道可以用枕头或其他物品垫在伤员头下,头部抬高前倾。(×)温升是电动机运行时温度高出环境温度的数值。(√)我们通常所说的“地”就是指零电位处。(√)

    五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄两种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须作n线;
    绿/黄色芯线必须用作pe线,严禁混用。(√)物料提升机的电动机可以采用手动倒顺开关控制。(×)物体平衡时作用力的合力一定等于零,否则物体就会发生运动(√)

    x 狭窄场所(锅炉、金属容器、地沟、管道内等)必须选用由安全隔离变压器供电的ii类手持式电动工具。(√)线路及接头没必要保证机械强度和绝缘强度。(×)线路开关必须接在电能表的前方。(×)

    线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。(√)相线、n线、pe线的颜色标记必须符合以下规定:相线l1(a)、l2(b)、l3(c)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;
    n线的绝缘颜色为淡蓝色;
    pe线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。(√)效率是一个大于l的数值,比值愈小,表示功率的损耗愈严重。(×)

    心肺复苏法是,胸外按压与口对口(鼻)人工呼吸同时进行,其节奏为:单人抢救时.每按压15次后吹气2次(15:2),反复进行;
    双人抢救时,每按压5次后由另一人吹气1次(5:1),反复进行。(√)心肺复苏法是触电急救的主要方法之一,判定触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法对触电伤员进行急救。(√)心肺复苏应在现场就地坚持进行.不要为方便而随意移动伤员,如确有需要移动时,抢救中断时间不应超过30s。(√)胸外按压要以均匀速度进行,每分钟80次左右,每次按压和放松的时间相等(√)选择电动机的转速,要与它拖动的机械转速相匹配,电动机的转速越低,启动转矩越大,体积也越大,价格就越贵。(√)选择照明开关时应从实用、质量、美观、价格等几个方面考虑。(√)y 压线钳适用于室内安装、小型配电柜安装及电动机械电缆接线。(√)严禁带电测量设备的绝缘,测量前应将被测设备电源断开。(√)严禁酒后作业。(√)严禁使用干粉灭火器扑灭电气火灾。(×)严禁徒手打捞带电掉落水中的手持式电动工具。(√)严禁用万用表的电阻档盘接测量微安表、检流计、标准电池等类仪器仪表的内阻。(√)严禁在其开关箱未断电的情况下进行混凝土机械的清理、检查、维修。(√)验电时,手指不能触及笔尾的金属体。(×)

    验电时,耍防止手指触及笔尖的金属部分,以免造成触电事故。(√)

    要表达物体的形状,通常采用相互垂直的三个平面,进行投影,从而得到物体的:面投影体。(√)

    一般电火花的温度都很高,特别是电弧,温度可高达6000℃,因此,电火花和电弧不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。(√)一般金属的电阻率随温度的爿高而增大,人们常利用金属的这种性质制作电阻温度(√)一般可姒把活络扳手当锤子用。(×)

    一般照明是指在整个场所或场所的某部分照度基本上相同的照明。(√)一个完整的建筑施工用电组织设计应包括现场勘测、负荷计算、变电所设计、配电线路设计、配电装置设计、接地设计、防雷设计、安全用电与电气防火措施、施工用电工程设计施工图等。(√)移动式箱体的进出线应采用橡皮护套绝缘电缆,可以有接头。(×)异步电动机在工作时,其电磁转矩不变。(×)因裸导线易危及人身安全,现已较少采用。(√)引下线常采用螺纹钢制成。(×)引下线截面锈蚀30%以上应更换。(√)

    引下线应进行防腐处理,禁止使用铜导线作引下线。(×)应在保护零线上进行重复接地,以提高其可靠性。(√)用电技术交底是指施工现场用电工程施工前由施工员向施工现场电工和用电人员所作的交底资料。(×)用电设备带电搬运时严禁拖拉其负荷线。(×)用电系统必须按规定设置短路、过载、偏电保护。(√)用离合器联结的两根轴,只有在机器停止]二作后,经过拆卸才能把它们分离:(×)

    用联轴器联结的两根轴在机器工作中就能方便地使它们分离或结合:如汽轮机与发电机的联结。(×)用每秒钟通过导体某一截面的电荷量的多少来衡量电流的强弱叫做电流强度。(√)

    由于tn-s有专用的保护零线,有利于安装漏电保护器,使漏电保护器的正常功能不受限制。(√)由于tn的短路电流值更大,被保护的用电设备容量也相应增大,所以tt系统保护的范围较大(×)由于力是矢量,所以力的合成或分解都应遵循矢量加减的法则——平行四边形法则(√)由于钳形电流表本身精度较低,通常为2.5级或5.0级。(√)

    由于铜的导电性能远远优于铝,所以有条件时可优先选用绝缘铜线(√)有爆炸和火灾危险的场所,按危险场所等级选用防震性照明器。(√)有爆炸或火灾危险的露天设备(如露天油罐、贮气罐等)、高压架空电力线路、发电厂和变配电站等,均应采取防直击雷措施。(√)与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组,叫做接地体(接地极),(√)与设备连接的钢管管口与地面的距离宜大于200mm。(√)z 在tn-s系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。(√)在tn接零保护系统中,pe零线应单独敷设。重复接地线可以与n线相连接。(×)在tn系统中,必须将单独敷设的工作零线再做重复接地。(×)

    在测量之前,先使用较小量程的电流表来试测,然后,再换用个适当量程的仪表。(×)在潮湿场所或金属构架上严禁使用ⅱ类手持式电动工具。(×)在大多数情况下常采用一级传动,以获得较大的传动比。(×)

    在低压中性点直接接地的电网中,单相触电事故在地面潮湿时易于发生。(√)在电路中两个或两个以上的电阻一端连在一起,另一端业连在一起,使每一电阻两端都承受同一电压的作用,这种联接方式叫并联。(√)

    在电阻并联电路中,各支路分配的电流与该支路的电阻值成正比(×)在儿童活动场所,应将插座安装在一定高度,否则应采取必须的防护措施。(√)在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。(√)在空气湿度小于75%的一般场所可选用i类或ii类手持式电动工具(√)在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,架空线可以有接头。(×)

    在施工现场设置的变压器,将中性点直接接地的电力系统中,采用tn系统较采用tt系统安全度低。(×)在同一低压供电系统中重复接地不得少于l处。(×)在同一供电系统中,只能采用同一种接地方式。(√)在同一温度下,导体的电阻与导体横截面积、导体长度成正比(×)

    在脱离电源过程中,救护人员既要救人,也要注意保护自己在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。(√)在一个闭合电路中,电流强度与电源电动势成正比,与电路中内电阻和外电阻之和成反比,这一定律称全电路欧姆定律。(√)在医务人员未接替抢救前.现场抢救人员不得放弃现场抢救(√)在正常工作条件下,仪表的最大绝对误差是不变的,即准确度(精度)不变。(√)在正常工作条件下,仪表的最大绝对误差随环境温度而变(×)

    兆欧表的引线必须使用绝缘较好的单根多股软线.两根引线不能缠在一起使用,引线也必须与电气设备或地面接触。(×)兆欧表手摇发电机有离心式调速装置,使转子能以恒定的速度转动,保持输出稳定(√)照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用白藕变压器。(√)照明变压器应采用自藕变压器。(×)

    照明灯具的金属外壳必须与pe线相连接,照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护电器和漏电保护器。(√)这些接闪器是利用其高出被保护物的突出地位把雷电引向自身,然后通过引下线和接地装置把雷电流导入大地.使被保护物免受雷击。(√)

    正常情况下电气设备要求电压波动范围在±5%以内。(√)正确的按压位置是保证胸外按压效果的重要前提(√)正确的按压姿势:使触电伤员仰面躺在平硬的地方,救护人员立或脆在伤员一侧肩旁,救护人员的两肩位于伤员胸骨正上方.两臂伸直,肘关节固定不屈,两手掌根相叠,手指翘起,不接触伤员胸壁。(√)直读指示仪表是根据仪表指针所指位置从刻度盘上直接读数。(√)

    直流电动机运行中,检查电刷与换向器的接触情况和电刷磨损情况,如发现接触不够紧密或电刷太短,应调整电刷压力或更换电刷。(√)直流电机主要由定子(固定的磁极)和转子(旋转的电枢)组成,在定子与转子之间留有气隙。(√)直流电危险性比交流电小很多。(√)直梯梯身与地面之间的夹角应不大于70°。(×)中性点接地、重复接地、避雷接地装置电阻数值必须达到《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46-2005规定的要求。(√)重大事故隐患是指可能导致重大人身伤亡或者重达经济损失的事故隐患。(√)重复接地的电阻值不应大于10ω。(√)

    重复接地的设置位置:户外架空线路或电缆的人户处,架空线路每隔1km处,架空线路的转角杆、分支杆、终端杆处。(√)重复接地是将零线上一处或多处通过接地装置与大地做可靠连接,这类接地称为重复接地。(√)周期是指交流电变化一次所需要的时间,用t表示。(√)周期是指在1秒钟内交流电变化的次数,用f表示。(×)轴的材料通常采用碳素钢和合金钢。(√)主视图v反应了物体的宽度和长度。(×)

    转矩是确定轴的材料及结构尺寸的一个重要依据,它与功率成正比,与转速成反比(√)准确度等级的数字实际上表示仪表本身在正常工作条件下进行测量时可能发生的最大相对误差,用百分值表示(√)总包单位与分包单位应鉴订临时用电管理协议,明确各方相关责任(√)总传动比等于各传动比的和。(×)总传动比等于各传动比的连乘积。(√)

    总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。(√)总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。第三节配电箱、开关箱的使用维护。(√)左视图w反映了物体的长度和高度。(×)

    左手至脚的触电最危险,脚到脚的触电对心脏影响最小。(√)作为建筑机械的维修电工专业人员而言,除要求其对用电建筑机械的结构、电气控制系统的工作原理熟悉以外,还需掌握一些检修的基本原则和方法。(√)作用力的效果是使物体的运动状态发生改变不能使物体产生变形(×)作用力的效果是使物体的运动状态发生改变或使物体产生变形。(√)作用力与反作用力是分0别作用在两个物体上的,不能互相抵消。(√)作用力与反作用力是分别作用在两个物体上的,可以互相抵消。(×)做防雷接地机械上的电气设备,所连接的pe线不必同时做重复接地。(×)

    建筑电工资料答案判断题篇三

    最新竞争上岗考试判断题题库

    1.在组织上入了党,思想上也就入了党。(x)2.预备党员预备期满,自动成为正式党员。(x)3.马克思主义是过时的理论。(x)4.发展党员必须坚持入党自愿原则。(√)5.预备党员的权利同正式党员一样。(x)6.预备党员可以不履行党员义务。(x)

    7.职务高的党员,可以不编入党的一个支部、小组或特定组织。(x)8.党员有退党的自由。(√)

    9.党的下级组织必须坚决执行上级组织的决定。(√)10.留党察看是党内的最高处分。(x)

    11.党除了工人阶级和最广大人民群众的利益,没有自己特殊的利益。(√)12.在社会主义初级阶段,党员标准应适当降低。(x)

    13.马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想各自独立,没有任何关联。(x)14.共产党员只对党组织负责,不需要对群众负责。(x)15.申请入党不需要任何条件。(x)16.履行入党手续,既麻烦,又没必要。(x)17.党的宗旨是全心全意为人民服务。(√)18.马克思主义具有与时俱进的理论品质。(√)19.理论联系实际是马克思主义的学风。(√)20.党章是党的根本大法。(√)

    21.中华人民共和国的最高权力机关是全国人民代表大会。(√)22.党的全国代表大会每四年举行一次。(x)23.中国共产党党徽为镰刀和锤头组成的图案。(√)24.严重触犯刑律的党员不一定开除党籍。(x)

    25.当代的世界是开放的世界,中国的发展离不开世界,世界的发展离不开中国。(√)26.“共同富裕”完全是脱离实际的空想。(x)

    27.预备党员违反党纪,情节较轻尚可保留预备党员资格的,应当对其批评教育或者延长预备期;
    情节较重的,应当取消其预备党员资格。(√)

    28.《中国共产党纪律处分条例》规定:对党组织的纪律处分种类有改组和解散。(√)29.中国共产党的领导地位是由党的性质决定的。(x)30.实事求是是毛泽东思想的活的灵魂。(√)31.改革开放是毛泽东思想的基本原则。(x)

    32.“一切反动派都是纸老虎”是毛泽东对当时帝国主义的科学判断。(√)

    33.毛泽东思想室马克思主义同中国实际相结合的第二次历史性飞跃的理论成果。(x)

    34.毛泽东思想基本形成的主要标志是农村包围城市革命道路理论的提出。(√)

    35.无产阶级政党是按照马克思主义原则建立起来的最革命的政党,任何时候、任何情况下都不能与敌人妥协。(x)

    36.人民军队建设必须遵循党指挥枪的原则。(√)

    37.邓小平理论的首要的基本理论问题是什么是社会主义初级阶段,在初级阶段怎样建设社会主义。(x)38.民族区域自治制度的核心室维护祖国的统一和增强各民族的团结。(x)

    39.邓小平在不同场合,提出过一系列“两手抓”的方针,在这一系列“两手抓”的方针中关键是一手抓改革开放,一手抓惩治腐败。(x)

    40.允许一部分地区、一部分人通过辛勤劳动和合法经营先富起来,是社会主义的本质要求。(x)41.“一国两制”的基础和前提是国家主权统一于中华人民共和国。(√)42.我国进入社会主义社会的根本标志是共同富裕。(x)43.以经济建设为中心,实际上就是以人民利益为中心。(√)

    44.加强“三农”工作,积极发展现代农业,扎实推进社会主义新农村建设,是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求,是加快社会主义现代化建设的重大任务。(√)45.科学发展观是全面建设小康社会和实现现代化的根本指针。(√)46.科学发展观的第一要义是科学。(x)47.科学发展观的本质和核心是可持续发展。(x)

    48.2003年10月召开的中共十六届五中全会首次提出了科学发展观。(x)49.密切联系群众是我们党的力量所在,优势所在。(√)

    50.在党的领导工作中,思想领导室基础,组织领导是实现政治领导的保证。(√)51.党内监督的实质在于加强对党的各级领导机关和领导干部的监督。(x)52.从严治党,关键是要治理好党员。(x)

    53.党的政治路线是党的行动纲领,是党在一定历史时期的奋斗目标。(√)

    54.无产阶级革命政党之所以能够成为无产阶级的教育者、领导者和组织者,主要是因为无产阶级是贫困阶级,没有政党可以领导他们。(x)

    55.党内监督的重点是党的领导机关和领导干部。(√)56.扩大基层民主是社会主义民主最广泛的实践。(√)

    57.个体、私营等非公有制经济是我国社会主义公有制经济的必要补充。(x)58.社会主义初级阶段基本经济制度强调发展非公有制经济。(x)

    59.在按劳分配为主体的前提下,实行有利于优化资源配置的分配形式。(√)60.资源开发和节约并举,把节约放在首位。(√)

    61、国务院是我国最高国家权力机关。(×)62、党内腐败的实质就是权力的滥用。(×)

    63、学习科学发展观,要紧密联系党和国家事业的发展要求、改革和发展中出现的新情况新问题。(√)

    64、以经济建设为中心是立国之本,是我们党和国家兴旺发达、长治久安的根本要求。(×)

    65、科学发展观坚持协调发展和统筹兼顾,体现了唯物辩证法关于事物之间普遍联系、辩证统一的基本原理。(√)

    66、科学发展观,是立足发展中国特色社会主义实际,总结我国发展实践,借鉴国外发展经验,适应新的发展要求提出来的。(×)

    67、全面贯彻党的十七大精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导。(√)

    68、大力推进基层党组织建设,主要是要推动广大党员自觉用中国特色社会主义理论体系指导客观世界和主观世界的改造,提高运用科学理论解决实际问题的能力。(×)69、党的十七大报告指出:人民民主是社会主义的生命。(√)

    70、科学发展观丰富和完善了新世纪新阶段我国现代化建设的发展思路发展道路发展战略。(×)71、胡锦涛指出加强和改善党的领导实质就是要树立和落实科学发展观。(×)72、党的十七大报告指出:科学发展和改革创新是内在统一的。(×)73、党章规定,凡是有正式党员3人以上的,都应当成立党的基层组织。(√)74、中国共产党维护和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。(√)75、发展党员十六字方针是坚持标准, 保证质量,改善结构,快速发展。(×)

    76、党的思想路线是一切从实际出发,理论联系实际,实事求是,在实践中检验真理和发展真理。(√)

    77、长期以来,我党坚持发扬理论联系实际、密切联系群众、批评与自我批评三大作风。(√)78、科学发展可靠的政治和组织保障是完善人民代表大会制度。(×)79、党的十七大《报告》指出,解放思想是发展中国特色社会主义的基本要求(×)80、党惩治和预防腐败的方针是标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防。(√)81、全党同志特别是领导干部都要讲党性、重品行、做表率。(√)

    82、落实科学发展观,就必须树立正确的政绩观,我们要用全面的、实践的、群众的观点看待政绩,追求政绩的根本出发点和归宿是实践“三个代表”重要思想。(×)83、实施可持续发展战略必须正确处理经济发展与改造自然的关系。(×)84、科学发展、社会和谐是发展中国特色社会主义的基本要求。(√)

    85、扩大社会主义民主,更好保障人民权益和社会公平正义,是党的十七大对我国政治发展目标提出的新的更高要求。(×)

    86、完善基本经济制度,要毫不动摇地巩固和发展公有制经济,毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展。(√)

    87、解放思想,就是使思想和实际相符合,使主观和客观相符合,就是实事求是。

    (√)

    88、党的十七大报告指出:《共产党宣言》发表以来近一百六十年的实践证明,马克思主义只有与本国国情相结合、与时代发展同进步、与人民群众共命运,才能焕发出强大的生命力、创造力、感召力。(√)

    89、改善民生我们必须要优先发展农业,建设人力资源强国。(×)

    90、政治体制改革作为我国全面改革的重要组成部分,必须随着经济社会发展而不断深化,与公民法律

    意识不断提高相适应。(×)

    91、以改革创新精神全面推进党的建设新的伟大工程,必须以提高思想觉悟为重点加强思想建设。(×)92、马克思主义政党执政后面临的首要问题是国家发展的问题。(√)93、社会主义民主政治的本质和核心是人民当家作主。(√)

    94、以改革创新精神全面推进党的建设新的伟大工程,必须以完善民主集中制为重点加强组织建设。(×)

    95、以改革创新精神全面推进党的建设新的伟大工程,必须以提高党的活力为重点加强作风建设。(×)

    96、先进性是马克思主义政党的生命所系、力量所在,要靠千千万万高素质党员来体现。(√)97、以改革创新精神全面推进党的建设新的伟大工程,必须以完善党内法规体系为重点加强制度建设。(×)

    98、以改革创新精神全面推进党的建设新的伟大工程,必须以完善惩治和预防腐败体系为重点加强反腐倡廉建设。(√)

    99、统筹城乡发展应贯彻的方针是逐步缩小城乡发展差距,推动农村经济社会全面发展,形成城乡经济社会一体化新格局。(√)

    100、思想理论建设是党的基本建设,党的理论创新引领各方面创新。(×)

    101、以改革创新精神全面推进党的建设新的伟大工程,必须坚持党要管党、从严治党,贯彻为民、务实、清廉的要求。(√)

    102、我们全面建设小康社会,必须坚持把发展作为党先进性建设的第一要务。(×)103、在经济发展基础上,更加注重社会建设,推进社会建设的重点是扩大就业。(×)

    104、党的十七大报告指出:必须把党的执政能力建设和科学发展观教育作为主线,坚持党要管党、从严治党。(×)

    105、党的十七大报告指出:我们党坚持马克思主义的思想路线,不断探索和回答什么是社会主义、怎样建设社会主义,建设什么样的党、怎样建设党,实现什么样的发展、怎样发展等重大理论和实际问题,不断推进马克思主义中国化,坚持并丰富党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验。(√)

    106、树立正确的群众观,是检验党的干部能否立党为公、执政为民的重要标准。(√)

    107、要贯彻长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针,加强同民主党派合作共事,支持民主党派和无党派人士更好履行参政议政和民主监督职能,选拔和推荐更多优秀党外干部担任领导职务。(√)

    108、在全党开展深入学习实践科学发展观活动,坚持用发展着的邓小平理论指导客观世界和主观世界的改造。(×)

    109、继续加强党的执政能力建设,着力建设高素质党员队伍。(×)

    110、以人为本中的“本”字是指最广大人民的根本利益。(√)

    111、切实改进党的作风,要以完善惩治和杜绝腐败体系为重点加强反腐倡廉建设。(×)112、人民群众既是先进生产力和科技技术的创造者,又是其成果的享有者。(×)113、解放思想是推动科学发展的先导,改革创新是实现科学发展的必由之路。(√)114、保持经济平稳较快发展,防止大的起落是促进科学发展的首要目标。(√)

    115、促进社会和谐的根本途径是实现国民经济又好又快发展。(×)116、关于发展的本质、目的、内涵和要求的总体看法和根本观点是发展战略。(×)

    117、党的十七大报告指出:关系国民经济全局紧迫而重大的战略任务是加强能源资源节约和生态环境保护。(×)

    118、以改革创新精神全面推进党的建设新的伟大工程,必须以完善党内法规体系为重点加强制度建设。(×)

    119、提高贯彻落实科学发展观的水平,就要形成中心牵引、协调推进、重点突破、全盘激活的抓落实机制。(√)120、1987年党的十三大系统地阐述了社会主义初级阶段理论。(√)

    121、人民民主是社会主义的生命,发展社会主义民主法制是我们党始终不渝的奋斗目标。(×)

    122、深入贯彻落实科学发展观,要求我们继续深化改革开放。(√)

    123、改革开放符合党心民心、顺应时代潮流,方向和道路是完全正确的,成效和功绩不容否定,停顿和倒退没有出路。(√)

    124、全体人民团结进步的重要精神支撑是和谐文化。(√)125、社会主义共同理想是建设和谐文化的根本。(×)126、党的基本路线是党和国家的生命线。(√)

    127、以经济建设为中心是强国之路,是我们党和国家兴旺发达、长治久安的根本要求。(×)128、正确处理改革发展稳定关系的结合点是协调社会利益关系。(×)129、转变经济增长方式是实现国民经济又好又快发展的根本途径。(×)130、海峡西岸经济区是“海峡西岸繁荣带”概念的延伸和扩张。(×)131、和平与发展是当今时代的主题,每一个国家都在为发展而奋斗。(√)132、初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系,初次分配更加注重公平。(×)133、社会主义核心价值体系为人们提供了一套观察世界、判断事物的方式方法。(×)134、贯彻落实“发展作为执政兴国的第一要务”,其目的在于实现军强国富。(×)135、教育是民族振兴的希望,教育公平是社会公平的一个表现。(×)136、和平、发展和融合是当今时代的主题,每一个国家都在为之而奋斗。(×)137、新民主主义革命胜利后,建立了民主集中制的中华人民共和国。(×)138、我们党的作风包括政治作风、学风、工作作风、领导作风和干部生活作风。(×)139、党的全国代表大会每四年举行一次。(×)140、党的中央军事委员会组成人员由中央政治局决定。(×)

    141、创先争优活动,以创建先进基层党组织、争当优秀共产党员为主要内容。(√)

    142、我国经济特区的性质,政治上是社会主义,经济上是资本主义。(×)143、“解放思想、实事求是”是邓小平理论的精髓。(√)144、第一次国共合作的政治基础是孙中山的三民主义。(×)

    145、中共十六大提出了本世纪头20年中国全面建设小康社会的发展目标“社会更加和谐”是其中一

    个重要内容。(√)

    146、党在现阶段的奋斗目标试全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化。(√)147、三讲的内容是“讲学习、讲素质、讲正气”。(×)

    148、在全党开展深入学习实践科学发展观活动,要努力把各级党组织建设成为贯彻落实科学发展观的坚强堡垒,把干部队伍建设成为贯彻落实科学发展观的骨干力量。(√)

    149、实事求是是党一贯坚持的马克思主义学风,是党具有旺盛创造力的关键所在。(×)150、中国共产党的党徽党旗是中国共产党的象征和标致。党的各级组织和每一个党员都要维护党徽党旗的尊严。要按照规定制作和使用党徽党旗。(√)151、1921年8月4日,中国共产党发布了第一个反贪文件《坚决清洗贪污腐化分子》。(×)152、1951年,西藏和平解放。(√)153、1978年3月,邓小平在全国科学大学上提出了“科学技术是第一生产力”的著名论断。(√)154、1979年12月6日,邓小平在会见日本首相大平正芳时指出,我们要实现的四个现代化,是中国式的四个现代化。中国本世纪的目标是实现小康。(√)

    155、发展党员十六字方针是:坚持标准,保证质量,改善结构,慎重发展。(√)156、党的性质的确定,是马克思主义建党学说的首要问题。(√)157、党的性质指明了党在中国特色社会主义事业中的地位和作用。(√)

    158、十六大党章把党的性质概括为:“中国共产党是中国工人阶级的先锋队,是中国人民和中华民族的先锋队,是中国特色社会主义事业的领导核心,代表中国先进生产力的发展要求,代表中国先进文化的前进方向,代表中国最广大人民的根本利益。党的最高理想和最终目标是实现共产主义。”(√)159、“三个代表”指代表中国先进生产力的发展要求,代表中国先进文化的前进方向,代表中国最广大人民的根本利益。(√)

    160、中国共产党是马克思列宁主义同中国工人运动相结合的产物。(√)161、中国共产党以农民为基础,集中体现了中国农民的特性。(×)162、中国共产党是以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”

    重要思想武装起来的农民阶级政党,这是我们党具有先进性的重要因素。(×)163、中国共产党能够成为中国工人阶级的先锋队,领导中国革命和建设事业取得伟大胜利,关键在于它以马克思主义为行动指南。(√)

    164、中国共产党的工人阶级先锋队性质,深刻揭示了中国共产党的阶级性和先进性,其实质是建设一个什么样的党的问题,任何时候都不能改变。(√)

    165、从本质上说,知识分子靠劳动致富,他们是劳动者,属于劳动人民范畴。(√)166、党员的成分不能作为判断党的性质的唯一标准。(√)

    167、判断一个政党的性质,最主要的是看它的纲领和路线代表什么人的利益。(√)168、民主集中制是党的根本组织原则和组织制度。(√)169、党员成分与党的性质有联系,并在一定程度上影响党的性质。(√)

    170、列宁说,党是无产阶级的“最高形式”,是强调党是领导组织,其他组织都是党的下级组织和附属品,要无条件地服从自己。(×)

    171、世界上第一个工人阶级执政党是列宁领导的布尔什维克党。(√)

    172、由于中国革命的特殊性,中国共产党并不是一开始就按马克思列宁主义建党原则建立起来的。(×)

    173、中国共产党是工人阶级的先锋队,就是说只要是工人阶级的一分子都可以入党。(×)174、“三个代表”重要思想的精神实质是始终保持党的先进性。(×)175、党的先进性归根到底是要看它代表谁的根本利益。(×)176、我们一切工作的出发点和归宿就是要看符合不符合党的性质。(×)

    177、按照“三个代表”的要求,只要是在代表先进生产力部门工作的人都可以加人中国共产党。(×)178、看一个政党是否先进,是不是工人阶级的先锋队,主要是看它的阶级成分如何。过去是这样,现在仍然是这样。(×)

    179、党不仅代表中国工人阶级的利益,同时代表中国人民和整个中华民族的利益。(√)180、衡量一个政党是否成熟、伟大,不在于这个党有没有犯错误,也不在于这个党有没有腐败分子,而在于这个党如何对待自己的缺点错误和如何对待内部的腐败分子。(√)181、我们党进行的一切奋斗都是为了最广大人民的利益。党的一切工作,必须以最广大人民的利益为最高标准。(√)182、中国共产党是中国工人阶级的先锋队,同时是中国公民和中华民族的先锋队(×)187、中国共产党是中国人民和中华民族的先锋队,说明我们党已成为全民党。(×)188、我们党的最大政治优势是密切联系群众,党执政后的最大危险是脱离群众。(√)

    189、我们要不断提高党的领导水平和执政水平,提高拒腐防变和抵御风险的能力,不断增强党的阶级基础和扩大党的群众基础,不断提高党的创造力、凝聚力和战斗力。(√)

    190、判断一个政党是什么性质的党,主要看它的理论和纲领究竟代表哪个阶级的利益。(√)

    191、党作为中国工人阶级的先锋队,主要是从阶级性的角度规定和支撑着党的先进性。(√)192、党的领导地位是在长期的革命和建设实践中形成的。(√)193、党员的社会出身,是党的先进性的决定因素。(×)

    194、在新的世纪,我们党要实现的三大历史任务是:建成社会主义市场经济体系、完成祖国统一、维护世界和平和促进共同发展。(×)

    195、以江泽民同志为核心的党中央领导集体13年来最重要的经验就是坚持改革开放。(×)196、在四项基本原则中,核心是要坚持中国共产党的领导地位。(√)

    197、马克思、恩格斯认为,共产主义社会形态,按其成熟程度,可分为低级阶段和高级阶段,通常分别称之为社会主义社会和共产主义社会。(√)

    198、社会主义初级阶段不是泛指任何国家进入社会主义都要经历的起始阶段而是特指我国在生产力落后、经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段,即不发达阶段。(√)199、四项基本原则是解放和发展生产力的必由之路。(×)200、坚持当代基本路线不动摇,关键是坚持以物质文化建设为中心不动摇。(×)201、改革开放是我们的立国之本。(×)202、社会主义政治文明本质上是人民民主专政的政治文明。(×)

    203、自力更生,艰苦创业,既是党的优良传统,又是党的基本路线的重要组成部分。(√)

    204、我们党最高奋斗目标是实现社会主义和共产主义,但现实的奋斗目标则是为新民主主义而奋斗。(×)

    206、五四运动标志着中国旧式民主主义革命阶段的结束和新民主主义革命阶段的开端。(√)

    207、改革是社会主义制度的自我完善、自我发展,是对社会主义根本制度进行全面的变革。(×)

    208、以经济建设为中心是兴国之要,四项基本原则是强国之路,改革开放是立国之本。(×)209、党的基本路线在任何时候绝不动摇,是指党的基本路线的内容不能改。(√)

    210、坚持社会主义制度是坚持四项基本原则的核心。(×)

    211、我国正处于社会主义初级阶段是泛指,意思就是说任何一个社会主义国家都必须经过的阶段。(×)

    212、生产的社会化和生产资料私人占有之间的矛盾是资本主义社会存在的不可克服的矛盾。(√)

    213、共产主义社会将是物质财富丰富,人民精神境界极大提高,每个人自由而全面发展。(√)

    214、党的纲领是党的政治主张的集中反映,是一个政党举什么旗、走什么路的根本标志。(√)

    215、我国社会主义建设的根本任务就是发展中国特色社会主义经济。(×)

    216、我国社会的主要矛盾是生产力与生产关系之间以及经济基础与上层建筑之间的矛盾。(×)

    217、到建党100周年,我们国家人均国内生产总值达到中等发达国家水平,基本实现现代化。(×)

    218、建设和谐社会,就是要努力实现学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居。(√)

    219、人民代表大会制度是我国基本政治制度。(×)

    220、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度等构成了我国的基本政治制度。(√)

    221、回顾90年中国的发展进步,可以得出一个基本结论,就是办好中国的事情,关键在党。(√)222、党的基本路线是党和国家的生命线,是巩固全党团结统一的基础,关系到我们事业的全局和根本。(√)

    223、保持党的先进性首先是由党的历史任务决定的。(×)224、“三个代表”的核心是保持党的先进性,本质在坚持执政为民。(√)225、全面建设小康社会的首要任务是发展经济。(√)

    226、按照马克思主义的生产力决定生产关系的原理,社会主义与资本主义的根本区别就在于它们的生产力发展的水平不一样。(×)

    227、在新的历史时期,吸收新党员仍然要看他是不是真正的劳动人民,是不是真正的无产阶级,否则,共产党就不能保持其无产阶级先锋队的地位。(×)

    228、全心全意为人民服务,立党为公,执政为民,是我们党同一切剥削阶级政党的根本区别。(√)229、党能否得到最广大人民群众的信任和拥护的根本条件是党的宗旨。(×)

    230、我们党要始终做到“三个代表”,保持自己的先进性,关键取决于党的方针和路线的正确。(√)231、“三个代表”科学地回答了新的历史条件下我们应该建设一个什么样的党、怎样建设党这样一个重大问题。(√)

    232、代表中国最广大人民的根本利益是“三个代表”的基础,而代表中国先进生产力的发展要求则是“三个代表”的归宿。(×)

    233、“三个代表”是我们党的立党之本、执政之基、力量之源。(√)

    234、马克思主义理论的每一次重大突破,社会主义实践的每一次历史性飞跃,都是马克思主义基本原理与具体实践相结合进行理论创新的结果。(√)

    235、党的阶级性、先进性和党的群众性是相辅相成的。(√)

    236、马克思主义哲学是关于自然、社会、和人类思维的特殊规律的科学,是马克思主义全部学说的理论基础。(×)

    237、社会主义初级阶段基本路线的核心和主体是坚持四项基本原则(×)238、列宁指出:“没有革命理论,就不会有革命的运动。”(√)239、马克思列宁主义是西方资本主义比较发达的条件下产生并发展起来的,它

    反映了全世界无产阶级实践斗争的普遍真理,是世界无产阶级的科学指导思想。(√)240、我们党的最大政治优势是密切联系群众,党执政后的最大危险是脱离群众。(√)241、全心全意为人民服务是我们党执政兴国的第一要务。(×)242、党章指出,社会主义建设要实行依法治国和以德治国相结合。(√)243、党的最高理想和最终目标是社会主义社会代替资本主义社会。(×)244、毛泽东思想是毛泽东全部思想的综合。(×)245、党的思想路线的实质和核心是与时俱进。(×)

    246、邓小平关于社会主义本质的判断体现了生产力与生产关系的有机统一。(√)247、坚持立党为公、执政为民从根本上决定着党的前途与命运。(√)248、理论联系实际是马克思主义的学风。(√)249、马克思主义具有与时俱进的理论品质。(√)

    250、社会主义根本任务是进一步解放生产力,发展生产力,逐步实现社会主义现代化,并且为此而改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的方面和环节。(√)251、党在十五大提出的基本纲领就是党在社会主义初级阶段的基本路线在经济、政治、文化、社会建设目标等方面的展开。(√)

    252、只有改革开放才能发展中国、发展社会主义、发展马克思主义。(√)253、在当代中国,坚持发展是硬道理的本质要求就是坚持科学发展。(√)

    254、在当代中国,坚持中国特色社会主义理论体系,就是坚持马克思主义。(√)255、《共产党宣言》发表以来近160年的实践证明,马克思主义只有与本国国情相结合、与时代发展同进步,与人民群众共命运,才能焕发出强大的生命力、创造力、感召力。(√)

    256、文化繁荣发展作为坚持发展是硬道理、发展是党执政兴国第一要务的重要内容。(√)257、我们党的根本组织制度和领导制度是自下而上、民主公开的选举制度。(×)258、民主集中制是党的根本政治原则。(×)

    259、党作为执政党,就是要通过把自己的主张经过法定程序变为国家意志,来实现对国家的政治领导。因此,在实际工作中,党的政策与国家法律是可以互相取代的,二者并没有什么原则区别。(×)260、民主集中制并不否认党内存在实际上的等级关系。(×)261、党性的基本原则在任何时候都是不会改变的。(√)

    262、民主集中制是党的根本的组织原则和组织制度,也是党的根本的领导制度和工作制度。(√)

    263、党的全国代表大会和它所产生的中央委员会是党的最高权力机关。(√)

    264、全国代表大会代表的名额和选举办法,由中央委员会决定。党的中央委员会每届任期五年,其委员和候补委员的名额,由全国代表大会决定。(√)

    265、党的省、自治区、直辖市、设区的市和自治州的代表大会,每五年举行一次。(√)266、按照党章规定:凡是有正式党员3人以上的企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区、社会团体、社会中介组织、人民解放军连队和其他基层单位,都应当成立党的基层组织。(√)267、十六大党章把十五大党章规定党的基层委员会每届任期三年或四年改为党的 基层委员会每届任期三年至五年。(√)268、民主集中制是无产阶级政党在创建和发展过程中逐步形成和确立起来的。(√)269、下级组织与上级组织之间,是被领导与领导的关系。(√)270、党的组织的决定一经形成,党员应该积极执行,即使在个人意见、个人利 益同组织的决定发生矛盾时也要以高度的党性观念,无条件地服从党的组织决 定。(√)

    271、凡代表大会的决议、决定,任何组织和个人都不得随意改变,必须坚决贯彻执行。(√)272、各级党的代表大会要按照党章的规定按期召开,可以无故延期。(×)

    273、党员干部特别是党的领导干部是党的事业的骨干,是推进改革开放和社会主义现代化建设的中坚力量。(√)

    274、党章规定:“党的干部是党的事业的骨干,是人民的公仆。”(√)275、党的干部是人民的公仆,这是列宁主义的一个重要思想。(×)276、德才兼备、以德为行的原则,是我们党选拔干部的根本原则。(√)277、德是指政治标准,才是指业务标准。(√)278、按照德才兼备、以德为先的原则选拔干部,是由我们党的性质和地位决定的。(√)

    279、按照德才兼备、以德为先的原则选拔干部,必须把才放在首位。才是前提,是第一位的。(×)280、衡量一个干部是否德才兼备主要看他在执行党的基本路线中的表现和他在改革开放和社会主义现代化建设中的实绩。(√)

    281、建设一支适应社会主义现代化建设需要的高素质干部队伍,是党的事业不断取得成功的关键。(√)

    282、培养和选拔女干部是马克思主义妇女观在党的干部路线和干部政策上的具体体现。(√)283、重视培养、选拔女干部,是我党干部工作中的一个优秀传统。(√)

    284、干部制度改革是政治体制改革的重要组成部分,又是经济体制改革和政治体制改革顺利进行的重要保证。(√)

    285、适应新世纪我国社会经济政治文化发展的要求,我们要在日趋激烈的国际竞争中赢得有利地位,关键是培养选拔一大批优秀的中青年领导干部和创新人才。(√)

    286、凡属正确的作风,“都是联系群众的”;
    凡属错误的作风,“都是脱离群众的”。(√)

    287、看一个政党是否先进,主要应看它的理论和纲领是不是马克思主义的,是不是代表社会发展的正确方向,是不是代表最广大人民的根本利益。

    (√)

    288、坚持党要管党、从严治党,是保持党的先进性和纯洁性,巩固党的执政地位的重要保证。(√)

    289、“党要管党”、党政分开是改革党的领导体制、转变党的领导方式迈出的一大步,实际就是把党的领导范围规定在党内,把党的活动限制在“党管党务”的范围内。(×)290、所谓党要管党,并不是党只管党,而是党要把自身建设好,为的是党能够担负起领导全国各族人民建设有中国特色社会主义的历史重任。(√)

    291、理顺党和国家政权的关系,关键就是要解决要不要共产党执政的问题。(×)292、按照马克思主义的观点,对人民群众不能“灌输”共产主义思想的原理。(×)

    293、因为我们的党是执政党,按照党章规定,党的领导包括政治领导、思想领导、组织领导、经济领导、文化领导等方面。(×)

    294、党风问题说到底是党与人民群众的关系问题。(√)

    295、允许新的社会阶层加入中国共产党,这说明我党的性质在随着时代的发展而逐渐发生变化。(×)296、凡是已经具备条件的非公有制经济组织,都应该建立党组织。(√)

    297、中国共产党逐渐演变成为“全民党”是历史发展的必然,任何一个实事求是者都必须正视这个问题。(×)

    298、新党章规定,为严肃党的纪律,开除党籍的共产党员不再允许入党。(×)

    299、对于那些不符合党员条件,但又没有完全丧失共产党员条件的党员,可以无限期地进行留党察看。(×)

    300、开除党籍是对党员的党内最高处分。(√)301、能认真地进行批评和自我批评,是马克思主义政党的一个重要标志。(√)

    302、“报恩”型的入党动机,说明入党申请人对党有感情,因此是正确的入党动机。(×)303、端正入党动机是一个入党申请人争取入党的首要问题。(√)

    304、只有强调从思想上建党,才能保持党的先进性和纯洁性,从而不断增强党在社会上的影响力和凝聚力。(√)

    305、入党动机,是一个人要求入党的基本出发点和目的,是人们的政治信仰、人生追求和价值取向在入党问题上的集中反映。(√)

    306、先进分子就是那些具有科学的世界观,意识到本阶级的历史使命并为之奋斗的人。(√)307、根据《中国共产党章程》和党的其他有关文件的规定,党组织必须对要求入党同志的入党动机进行严格考察。(√)

    308、动机是决定人的活动方式的一个有效因素。(×)

    309、遵守党的纪律,遵守国家的政策法令及学校的规章制度,是大学生党员组织纪律性和自觉性的体现。(√)

    310、社会主义道德的核心是为人民服务,其原则就是集体主义。(√)

    311、端正入党动机是产生正确入党行动的重要前提。(√)

    312、端正入党动机是保证党的先进性和纯洁性的客观要求。(√)

    313、树立正确的入党动机是经受住各种考验的坚实基础。(√)

    314、中国共产党的最高理想和最终目标是实现共产主义。(√)

    315、中国共产党的根本宗旨是全心全意为人民服务。(√)

    316、中国共产党党徽为镰刀和锄头。(×)

    317、预备党员的义务与正式党员一样。(√)

    318、预备党员的预备期一般为两年。(×)

    319、党员的党龄从成为预备党员之日算起。(×)

    320、申请入党的人,要填写入党志愿书,要有两名正式党员作介绍人,要经过支部大会通过和上级党组织批准,并且经过预备期的考察,才能成为正式党员。(√)

    321、预备党员预备期满,自动成为正式党员。(×)

    322、发展党员必须坚持入党自愿原则。(√)

    323、预备党员可以不履行党员义务。(×)324.留党察看是党内的最高处分。(×)

    325.党除了工人阶级和最广大人民群众的利益,没有自己特殊的利益。(√)

    326.马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想各自独立,没有任何关联。(×)327.预备党员的权利同正式党员一样(×)

    328.职务高的党员,可以不编入党的一个支部、小组或特定组织(×)329.发展党员时,对群众超过公示期限反应的问题,党组织可以不予理睬(×)330.作为一名预备党员,可以享有申诉权、表决权等权利(×)331.党的地方各级委员会全体会议,每年至少召开一次(×)

    332.对党的中央委员会和地方各级委员会的委员、候补委员,给予撤销党内职务、留党察看或开除党籍的处分,必须由本人所在的委员会全体会议三分之一以上的多数决定(×)333.党的基层委员会每届任期五年,总支部委员会、支部委员会每届任期三年(×)334.凡是有正式党员五人以上的,都应该成立党的基层组织(×)

    335.党的全国对表大会每五年举行一次,由中央委员会召集,不得提前举行,也不得延期举行(×)336.党的十六大,比较系统地阐述了关于社会主义初级阶段的理论,完整地概括了党在社会主义初级阶段的基本路线(×)

    337.持四项基本原则的核心,是坚持中国共产党的领导(√)

    338.十六大提出我们要紧紧抓住本世纪头20年的重要战略机遇期,集中力量全面建设小康社会(√)339.人心向背是决定一个政党、一个政权盛衰的根本因素(√)

    340.我国社会主义建设的根本任务,是进一步解放生产力,发展生产力,逐渐实现社会主义现代化,并为此而改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的方面和环节(√)341.党章规定,发展党员,必须经过党小组讨论,坚持个别吸收的原则(×)342.中国共产党党员标准主要是由党在各个时期的方针政策决定的(×)

    343.要正确认识和处理改革发展稳定的关系,改革是动力,发展是目的,稳定是前提(√)

    344.列宁说,党是无产阶级的“最高形式”,是强调党是领导组织,其他组织都是党的下级组织和附属品,要无条件的服从(×)

    345.按照德才兼备的原则选拔干部,是由我们党的性质和地位决定的(√)346.发展党员必须由两名正式党员作为发展对象入党介绍人(√)

    347.衡量一个政党是否成熟、伟大,不在于这个党有没有犯错误,也不在于这个党有没有腐败分子,而在于这个党如何对待自己的缺点错误和如何对待内部的腐败分子(√)348.领导干部一定要讲学习、讲政治、讲正气。其中讲正气是核心(×)

    349.中国共产党以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想作为自己的行为指南(√)

    350.在现阶段,我国社会的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾。(×)

    351.鼓励一部分地区和一部分人先富起来,逐步消灭贫穷,达到共同富裕在生产发展和社会财富增长的基础上不断满足人民日益增长的物质文化需要(√)

    352.各项工作总的出发点和检验标准主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力;
    有利于增强社会主义国家的综合国力;
    有利于提高人民的生活水平(√)

    353.我们党要领导全国各族人民实现社会主义现代化的宏伟目标,必须紧密围绕党的基本方针加强和改进党的建设(×)

    354.党在任何时候都把群众利益放在第一位,同群众同甘共苦,保持最密切的联系,不允许任何党员脱离群众,凌驾于群众之上(√)

    355.党员的义务之一是党员要自觉遵守党的纪律,模范遵守国家的法律法规,严格保守党和国家的秘密,执行党的决定,服从集体利益,积极完成党的任务(×)

    356.预备党员预备期满时,应由本人主动向党组织提出转为正式党员的申请(√)357.党员缺乏革命意志,不履行党员义务,不符合党员条件,党的支部应当对他进行教育,要求他限期改正;
    经教育仍无转变的,应当把他除名(×)

    358.党员如果没有正当理由,连续六个月不参加党的组织生活,或不交纳党费,或不做党所分配的工作,就被认为是自行脱党(√)

    359.党的纪律是党的各级组织和全体党员必须遵守的最高准则,是维护党的团结统一、完成党的任务的保证(×)

    360.我国社会主义初级阶段是特指我国在生产力落后,商品经济不发达条件下建设社会主义必须要经历的特定阶段(√)

    361.社会主义初级阶段基本路线的核心和主体是坚持四项基本原则(×)

    建筑电工资料答案判断题篇四

     登高判断题

    [错]

    1、安全帽子里可以再佩戴其他帽子。[错]

    2、安全帽能擅自改装。

    [错]

    3、高处作业分为2~5m、5~15m、15~30m及35m以上四个区段。[对]

    4、绝缘靴是由特种橡胶制成的,用于人体与地面绝缘的靴子。[对]

    5、安全防护用品,也称劳保用品,是指在施工作业过程中能够对作业人员的人身起保护作用,使作业人员免遭或减轻各种人身伤害或职业危害的用品。[对]

    6、安全帽是一种用来保护工作人员头部,使头部免受外力冲击伤害的帽子。[对]

    7、安全带是指高处作业人员预防坠落的防护用品,由带子、绳子和金属配件组成。

    [错]

    8、没有高处作业证,未受过高处作业培训的人员,也可以参加高处作业。[错]

    9、高处作业时,可以酌情使用安全防护用品,堆放的材料可随意。[错]

    10、人离地面愈高,就不易产生恐惧心理。

    [对]

    11、特种作业是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人,以及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。

    [对]

    12、高处作业的危险有害因素与工作环境关系很大。[错]

    13、人们处于紧张状态时,神经系统和平时状态无异。[错]

    14、从事高处作业人员由于长期处于精神紧张的状态,容易引发身体内部的不良变化。

    [错]

    15、用人单位可以因劳动者依法行使正当权利而降低其工资、福利等待遇或者解除、终止与其订立的劳动合同。

    [对]

    16、从业人员有对本单位安全生产工作提出建议的权利。

    [错]

    17、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,无权停止作业。[错]

    18、具有小学及以上文化程度的人员可以申报特种作业培训考证。[对]

    19、实现安全发展的最重要途径就是坚持“预防为主”的根本方针。[对] 20、企业要发挥好安全培训教育的作用。

    [对]

    21、发现事故隐患要立即处理,自己不能处理的要及时上报。[错]

    22、特种作业人员不需要专门的安全技术培训就可以上岗。[对]

    23、固定在挂点装置上,沿作业面敷设,带自锁器,发生坠落时承担人体冲击力的长绳,亦称“安全绳”也可以称副绳、保险绳等。

    [对]

    24、自锁器部件损坏,不能灵活使用时,必须维修更换。

    [对]

    25、当高处作业发生坠落时,将作业人员悬挂在空中的安全带,称为坠落悬挂安全带。

    [错]

    26、座板装置的材料不限制,但一般为木质,表面无限制。[错]

    27、座板装置是通过吊带与下降器连接。[错]

    28、座板装置是承载作业人员的装置,由吊带,安全绳、拦腰带和座板组成。[对]

    29、吊带整体穿过座板底面,将座板悬吊在下降器上,可以防止座板断裂时作业人员坠落。

    [对] 30、根据国家标准,座板式单人吊具是个体使用的具有防坠落功能,沿建筑物立面自上而下移动的无动力载人作业用具。[对]

    31、自动调节安全装置由于工件的运动而自动开启,当操作完毕又回到关闭状态。

    [对]

    32、隔离安全装置是一种阻止身体任何部分靠近危险区域的设施。

    [对]

    33、主要说明拟建建筑物所在的地理位置和周围环境的平面布置图叫建筑

    总平面图。

    [对]

    34、厂房的骨架由基础、柱、屋架、天窗架、屋面板、基础梁、吊车梁、连系梁和支撑系统等构件组成。

    [对]

    35、说明房屋建筑各层平面布置、立面和剖面形式、建筑各部构造及构造详图的图纸被称为结构施工图。

    [对]

    36、力产生加速度时,引起受力物体运动状态的改变。

    [对]

    37、一般情况下只要接触表面粗糙且研究对象在其表面上滑动(或滚动)就能容易判断出滑动摩擦力和滚动摩擦力。

    [错]

    38、重力是由于地球的吸引而使物体产生的力。

    [对]

    39、物体在受力分析时,必须分清谁对谁的作用,切忌张冠李戴。[错] 40、物体之间接触一定会有弹力。

    [对]

    41、机械设备可造成碰撞、夹击、剪切、卷入等多种危害。[对]

    42、屋顶是建筑物最上部的结构。

    [错]

    43、在架空输电线路下面工作可以不停电。[对]

    44、屋顶由屋面层和结构层两个部分构成。

    [对]

    45、物体运动状态主要与力的大小,力的方向有关。[对]

    46、楼层和地层是建筑中水平方向的承重构件。

    [对]

    47、安全防护鞋具有耐油、耐磨、耐酸碱、绝缘、防水、轻便等特点。[对]

    48、安全防护鞋鞋底一般采用聚氨酯材料一次注模成型。[对]

    49、拆除作业应有监护措施,有施工方案,进行安全交底。[错] 50、高处作业人员酒后可以进行作业。[对]

    51、高处作业上下时必须集中精神,禁止手中持物等危险行为,工具、材料、零件等必须装入工具袋。

    [对]

    52、高处作业现场安全隐患分为高处坠落、触电事故和物体打击三大类。[对]

    53、高处作业现场必须指派专人监护,并坚守岗位。[错]

    54、作业后高处或现场的杂物,可以后再去清理。

    [对]

    55、高处作业前应检查材料、器具设备,必须安全可靠。

    [对]

    56、外墙清洗作业人员在作业过程中,应当正确佩带和使用劳动防护用品。[对]

    57、对一次设备进行测量、控制、监视和保护的辅助设备,称为二次设备。[对]

    58、拆除作业人员使用手持机具时,严禁超负荷或带故障运转。[对]

    59、明装水平干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。

    [对] 60、施工单位应按类别、有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位,夜间应设红灯示警。

    [对] 61、电动吊篮的安全钢丝绳必须独立于工作钢丝绳另行悬挂。

    [对] 62、拆除柱子,应沿柱子底部剔凿出钢筋,使用手动倒链定向牵引,再采用气焊切割柱子三面钢筋,保留牵引方向正面的钢筋。

    [错] 63、电焊机应有漏电保护节能器,双线到位且不得超过15m。[错] 64、遇有雷雨、暴雨、四级及以上大风时,不得进行高处作业及放紧线工作。[对] 65、工具、器材不得从杆上往下抛,要用绳子放下。[对] 66、电锤的特点是功率大,但比较笨重。

    [对] 67、地下室、人防内空气不流通时,必须设置通风换气设施。

    [对] 68、配电室至结构主体位采用埋地敷设,埋设深度为0.7m,电缆上下左右均

    匀铺50mm厚细砂。

    [对] 69、与易燃、易爆或有毒、有害介质有关的大型静置设备、设施拆除时,应严格按施工方案设立专门的安全防护设施。[对] 70、高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护。[错] 71、安全带使用期限为5~8年。[对] 72、使用安全带时,应检查安全带的部件是否完整,有无损伤;安全绳是否存在断股、烫伤的现象。[对] 73、安全网是用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落及物体打击伤害的网具,包括安全平网和安全立网。

    [对] 74、在攀登或者拆除作业时,扳手、钢丝钳等工具一定要管理好,勿坠落伤人。

    [对] 75、大雾天气允许室内高处作业。

    [错] 76、不良的工作环境不会对高处作业人员带来任何危害。[错] 77、高处作业时,精神因素不会对作业人员造成危害。

    [对] 78、高处安装、维护、拆除作业最常见的事故是高处坠落、物体打击、雷电等事故。[对] 79、未做基础处理的地面或悬挑支架设置不牢固,就会发生脚手架倾斜倒塌,人员坠落事故等危害。

    [对] 80、六级以上强风、大雾天气不得露天进行攀登与悬空高处作业。[对] 81、施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。[对] 82、高处作业安全培训时间不少于8学时,主要培训法律、法规、标准、事故案列和有关新工艺、新技术、新装备知识。

    [对] 83、未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。[对] 84、“预防为主”要求在工作中应时刻注意预防安全事故的发生。

    [对] 85、生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。

    [错] 86、生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障利益的权利。[错] 87、柔性导轨、安全短绳经过一次坠落冲击后,还可以重复使用。

    [错] 88、座板式单人吊具、吊带、衬带、拦腰带局部有破损时,不影响使用。[对] 89、8字环式下降器一般采用铝合金铸造,轻巧耐用,操作方便。

    [对] 90、棒式下降器的工作原理是利用缠绕在棒式下降器轴上的工作绳所产生的摩擦力来控制作业人员的下降速度。

    [对] 91、建筑施工图和结构施工图可以对照看。

    [对] 92、为使机器能迅速的停止运动,可以使用控制装置。[错] 93、在无法实现对危险区域进行隔离的情况下,不可以使用部分可调的安全装置。[错] 94、自动安全装置的机构是把暴露在危险中的人体从危险区域中移开,不限任何运转的机器上使用。

    [对]95、施工图是房屋建筑施工时的重要依据,同样也是企业管理的重要技术文件。

    [错] 96、物体旋转与力臂长短无关。

    [对] 97、不准从正在起吊、运吊的物体下穿过。[错] 98、楼梯是多层建筑的非重要垂直交通设施。[对] 99、沿着力的作用线方向移动力的作用点,力的作用线仍在原来力的作用线的同一条直线上,而旋转中心到同一条直线的距离也不会改变,即臂力不变,所以力矩不变,受力物体的旋转动态也不会改变。

    [对] 100、力是物体之间的相互作用,所以有作用力,一定同时有反作用力。[错] 101、门主要是起分隔作用。

    [对] 102、高处作业工作中,设备管理部门应派出专人进行监护。

    [对] 103、约束反作用力是作用于物体的其他力和物体的运动情况来决定的力。[对] 104、沿着力的作用线进行移动,不会改变力的作用方向。

    [对] 105、一个物体在另一个粗糙物体表面滑动、有相对运动趋势的滚动,则物体受到滑动摩擦力、静摩擦力或滚动摩擦力。[对] 106、预防物体打击应该佩戴安全帽。[错] 107、安全带可以自行接长使用。[对] 108、高处作业时不准抛掷物品。

    [对] 109、带电高处作业必须穿绝缘服、均压服。

    [错]

    110、在周围环境不会危及生命的情况下,可以随便搬动伤员。

    [对] 111、现场发生事故后应立即拨打119和120,以尽快得到消防队员和急救人员的救助。

    [错] 112、遇有电力线在电信线杆顶上交叉横跨的特殊情况时,工作人员的头部可以超过电线杆顶。

    [错]113、高处作业时遇到大雪、大雨、严寒等天气时在注意安全的条件下可以继续施工。

    [对] 114、拆除室外机之前,必须先切断电源。[对] 115、模板工程在绑扎钢筋、粉刷模板、支撑模板时应保证作业人员有可靠立足点,作业面应固定设置安全防护措施。

    [对] 116、拆除室外机前,先用绳索捆绑是很好的方法。[对] 117、钢丝绳与铁件绑扎处应衬垫软物。

    [对] 118、登杆塔和在杆塔上作业时,每基杆塔都应设专人监护。[对] 119、霓虹灯安装挂梯施工人员随梯子移动时,施工人员要扶稳,拽动人员不能用力过猛,要匀速移动。[对] 120、在施工人员扶好平台围栏时,平台可以移动到其它施工地点,平台移动中或在不平稳的情况下禁止使用。

    [错] 121、电动吊篮的安全锁,可以安装在工作钢绳上。[对] 122、衬带是防止作业人员从座板后滑脱的带。

    [对] 123、梯子与地面的夹角应为65°左右,工作人员必须在距梯顶不少于2档的梯蹬上工作。

    [错] 124、配电室至结构主体位采用穿管保护。[对] 125、进行高处拆除作业时,较大尺寸的构件或沉重的材料,必须采用起重机具及时吊下。

    [对] 126、杆上工作和杆下配合人员必须戴安全帽。

    [对] 127、配电室—水泵房电缆在结构楼层部位采用穿管保护,配电室至结构主体位采用埋地敷设。

    [对] 128、当工作的上方有发热作业,其下方不得使用安全带,防止灼伤安全带。[错] 129、安全带可挂在管件的自由端上。

    [错] 130、安全绳是安全带上面的保护人体不受到伤害的系绳。[对] 131、安全带按使用方式,分为围杆安全带、悬挂安全带和攀登安全带三种。[对] 132、防坠落安全防护用品主要有:安全带、安全帽、安全网、安全自锁器、速差自控器、水平安全绳、防滑鞋等。[对] 133、梯脚必须使用防滑措施。

    [错] 134、登高设备平台内设梯子或高凳可加快施工的进度,提前完工。[错] 135、登的越高时,坠落危害就越小。

    [对] 136、用人单位必须采用有效的职业病防护措施,并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。

    [错] 137、从业人员可以了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素。[对] 138、生产经营单位必须依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。[错] 139、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,先完成任务,再向有关负责人报告

    [对] 140、自锁器具是具有导向和自锁功能的器具。可以重复使用。

    [错] 141、自锁器可以随意安装,使用时发现异常情况可以自行修理后再使用。[对] 142、作业中,工作绳端头不应松散,不应用接头。

    [错] 143、下降器是安装在工作绳上,以通过工作载重量为动力、自动下降的装置。

    [对] 144、下降器有卸扣式下降器、棒式下降器、8字环式下降器、多板式下降器等多种形式。

    [对] 145、高处作业的工作绳一般由化学纤维加工而成,日尼龙绳,锦纶绳。[对] 146、高处作业的工作绳是固定在挂点装置上,沿作业面敷设、下降器安装其上,工作室承担人体及携带物重量的长绳子。[对] 147、在设计连锁装置时,必须使其发生任何故障时,都不使人员暴露在危险之中。

    [对] 148、建筑各部分均由许多结构构件和建筑配件组成。

    [对] 149、房屋建筑内部电气线路走向和电气设备的施工图纸是电气设备施工图。

    [错] 150、机器的危险部件停止运动时,安全装置无需开启。

    [对] 151、由钢筋混凝土构件组成的骨架承重被称为“骨架承重结构”。[对] 152、使物体之间产生弹力,必须发生挤压而产生形变。[错] 153、机械和动力机的基座无需稳固。[对] 154、一般民用建筑由基础、墙或柱、楼层和地层、楼梯、屋顶、门窗六大部分组成。

    [对] 155、墙或柱是建筑物的承重配件,它承受屋顶、楼板下传来的各种荷载,并连同自重一起传给基础。

    [错] 156、门窗不属于围护结构的组成部分。

    [对] 157、只要物体在地球附近,无论物体与地球接触与否,都受到重力的作用。

    [对] 158、如发现安全带的绳带有变质,应当立即停止使用。[对] 159、进入施工现场的所有人员都必须佩带安全帽。

    [错] 160、高处临边、洞口的防护栏和防护盖板可以随意的挪动。[对] 161、登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业,要采取措施防坠落。[错] 162、上、下杆时轻便物件应装工具袋内,总重量不得超过5kg。[错] 163、施工项目部每周至少开展一次安全检查,检查由项目经理组织,项目安全主管、专职安全员、各班(组)长参加。每次检查后要认真填写好检查整改记录。[错] 164、当日拆除施工结束后,所有机械设备不应远离被拆除建筑。[对] 165、在未接到停电许可工作命令前,严禁任何人接近带电体。

    [对] 166、固定式挂梯必须与原有建筑结构用化学锚栓等连接件有效连接。[错] 167、各类作业平台、卸料平台应按相关规定编制施工技术交底。[错] 168、施工操作人员在作业活动后可以穿拖鞋、赤背(女职工禁穿高跟鞋)进入现场。

    [错] 169、高处作业的梯子够不到时可以两个梯子接起来使用,只要绑牢就可以了。

    [对] 170、地下室、人防设备安装施工,线路架空要求2m以上,照明灯泡必须有防护罩。

    [错] 171、吊具屋面固定不移动,所以表面可以不进行防腐处理。

    [对] 172、消防水泵房检查控制柜内各电器完好,摇测水泵电机绝缘电阻值符合标准要求。

    [对] 173、拆卸的对拉螺栓、连接件及拆卸用工具必须妥善保管和放置,不得随意散放在操作平台上。

    [错] 174、广告施工高处作业区域下方为保证行人和车辆安全通过,设置警示标志后不必设安全巡视人员。

    [错] 175、可以利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。

    [对] 176、安全带上各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。

    [对] 177、安全带应高挂低用,挂钩应扣在不低于作业者所处水平位置的固定牢靠处,不得将安全带挂在活动的物体上,并注意防止摆动碰撞。

    [对] 178、施工单位对安全防护用品要定期进行检查,发现不合格产品应及时进行更换。[对] 179、防触电安全防护用品主要有电容型验电器、绝缘杆、绝缘胶垫、绝缘靴、绝缘手套、防静电服等。

    [错]180、脚扣是由木或者塑料材料制作的攀登电杆的工具。

    [对] 181、使用起重机吊物时,必须捆紧。严禁大小物夹杂、不规范起重操作。[对] 182、五级以上强风中可进行室内高处作业。

    [对] 183、高处作业的人数较多,基数大,即使发生伤亡的几率较小,其发生伤亡事故的人次数也较多。

    [对] 184、不同行业的高处作业,有可能受到的危害是相同的。

    [对] 185、作业人员应当遵守安全施工的强制标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备等。

    [对] 186、特种作业操作证每三年复审一次。

    [对] 187、高处作业时,自锁器在发生坠落锁止后,可借助人工明确动作才能打开。

    [错] 188、座板式单人吊具板面有严重腐蚀、虫蛀或者麽损时,可以暂不更换,酌情使用。[对] 189、高处作业中的多板式下降器是由一个金属框架和几个穿在框架上的短圆柱组成。

    [错] 190、悬吊下降系统的工作绳可以随意拴在挂点装置上。[对] 191、施工图是在建筑工程中十分准确的表达出建筑物外形轮廓、大小尺寸、结构构造和材料做法的图样。

    [错] 192、单层厂房的屋面板不能承受屋面上的恒载和活载。[错] 193、建筑施工图可以自行修改设计。

    [对]194、固定安全防护装置自动的满足机器运行的环境及过程条件。[对] 195、约束作用于物体的力,即约束反作用力。[对] 196、在容易触电的场合要使用安全电压。

    [错] 197、力学中常见的这些力都有其自身不确定的变化规律。

    [错] 198、基础是位于建筑物的构件,支撑整个建筑物,并把荷载传给地基。[对] 199、窗有着采光和通风的作用。[对] 200、在处理受约束物体的动力学问题时,约束(即限值物体运动的其他物体)常用理想的刚化模型简化。

    [错] 201、使用超过3m的长绳时,可以酌情加上缓冲器、自锁器或防坠器等。[对] 202、对高处作业高度重视,贯彻“安全第一、预防为主、综合治理“的方针,认真落实安全管理措施和安全技术措施,事故是完全可以避免的。[对] 203、消防人员和急救人员未到达时,事故现场可以组织自救。

    [对] 204、加长杆的作用是延长钻头的长度。

    [对] 205、凡参加外墙清洗的作业人员必须达到初中以上文化程度。

    [对] 206、拆除工程施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志,当临街的被拆除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时,必须采取相应的安全隔离措施 [错] 207、吊具座板不是吊具中承载作业人员的装置。

    [对] 208、固定挂梯高度超过6m,应在另一高度设置新的挂梯并应设过渡平台。[对] 209、模板应用绳索和木杠滑入坑内。

    [对]

    210、安装室外机时要考虑到通风良好,最好与对面墙壁的距离在2m以上。[对]

    211、排水立管明装时,阀门安装朝向应便于操作和修理。

    [对]

    212、拆除工程完毕后不能立即施工的,应及时采取地面硬化措施,防止扬尘。[对]

    213、带有自锁装置的水钻,可以自动卸载,减少因设备使用不当给作业人员带来的人身伤害。

    [对]

    214、安全带主带必须是整根,不能有接头。宽度不应小于40mm。[对]

    215、梯子是由木料、竹料、绝缘材料、铝合金等材料制作的登高作业的工具。

    [对]

    216、安全自锁器,是高处作业人员上下攀登使用的个体防坠落用品。[错]

    217、梯子缺档或者人字梯中没有用绳子拉牢时,可以酌情作业。

    [对]

    218、高处作业中,禁止违规抛投物料伤人事件发生。[错]

    219、特种作业人员是指所有从事特种作业的从业人员。[对] 220、长期从事高处作业的人群中,高血压发病率会随着工龄的增长而增加。[对] 221、从业人员有了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施的权利。

    [错] 222、安全生产是要坚持以人为本的行为。

    [错] 223、年满16周岁,且不超过国家法定退休年龄的人员可以从事特种作业。[对] 224、“安全第一”要求在工作中应该始终把安全放在首位。[对] 225、《安全生产法》是我国第一部规范安全生产的综合性基础法律。[错] 226、安全绳是连接自锁器与坠落悬挂安全的绳,不具有吸收冲击能量的作用。

    [错] 227、座板式单人吊具板面允许有穿透的裂纹或者横断裂纹。

    [对] 228、外墙采用砖墙、砖柱的承重结构,它的结构简单、造价经济、施工方便。

    [对] 229、墙的内墙还起着分隔的作用。

    [对] 230、高处作业施工点的下方可酌情设安全网。

    [错] 231、跨越高压电力线装拆电话线,不用先联系,自行断电后就可以工作。[对] 232、高处作业现场噪声大或者视线不清时,需配备必要的联络工具,并有专人负责联系。

    [错] 233、上下垂直作业时,采取可靠的隔离措施,不用按照指定的路线上下。[错] 234、升降平台(车)一般应先起上臂、再起中臂、后起下臂。[错] 235、移动式挂梯选用材料不能过重,能轻则轻,便于移动。[对] 236、外墙清洗时断电,首先关闭电源,防止来电发生意外。

    [错] 237、电动吊篮的额定载重量包括悬吊平台的质量。[对] 238、水泵控制柜与控制箱并列安装。

    [错] 239、施工暂设拆除时,操作人员站在构件上采用晃动、撬动或用大锤砸钢架的方法进行拆卸。

    [错] 240、拆除工程及施工暂设拆除前,施工单位可以不对施工人员进行书面安全技术交底。

    [对] 241、落地广告基础混凝土总质量应大于广告设施总荷载1倍以上。[错] 242、电动吊篮的安全保险绳应牢固地拴在悬挂机构上。[对] 243、空调安装事故主要是因为安全措施不落实。[对] 244、施工现场临时用电必须按照国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46)的有关规定执行。

    [对] 245、地下室、人防设备安装必须派有经验的施工人员进行施工,地下潮湿或有水应采取防潮、防水措施。

    [对] 246、力对物体的作用效果取决于力的大小、方向与作用点。[错] 247、安全绳使用时,与建筑物要硬性接触,防止磨损。[错] 248、座板式单人吊具可以不适用吊具屋面固定装置。[对] 249、绝缘胶垫是由特种橡胶制成的,用于加强工作人员对地绝缘的橡胶板。[对] 250、通过坠落事故分析,可以知道事故多发的平台口、井架口等处,追究其

    原因均与精神极度紧张所致的行为失误有很大关系。[对] 251、伤残和死亡是常见的高处作业工伤事故。[错] 252、搭设拆除脚手架时,无需培训均可操作。

    [错] 253、高处作业从业人员不可以拒绝违章指挥和强令冒险作业的权利。[错] 254、自锁器装在柔性导轨上后按照相同顺序即可锁住柔性导轨。[对] 255、座板式单人吊具吊带有断裂、腐蚀,连接处有开线,应该马上停止使用,及时更换。

    [错] 256、卸扣式下降器是目前高空清洗业使用最广泛的下降器,由一个锁扣和一个带螺纹的销轴组成。[对] 257、企业应加强施工现场机械设备的租赁、使用、安装、拆卸、检测和人员培训考核等管理,建立设备管理档案。[对] 258、跳闸安全装置的作用,是在操作到危险点之前,自动使机器停止或反方向运动。

    [对] 259、所有的作用力一定同时有反作用力。

    [对] 260、按性质和规律分,力学中常见的力有引力(重力)、弹性力、摩擦力、介质的阻力、电场力、洛伦兹力等。

    [对] 261、触电包括各种设备、设施的触电,电工作业时触电、雷击等。[错] 262、高处作业时不用佩戴劳动防护用品。

    [错] 263、电动吊篮只要安全锁完好无损,就可投入正常使用。[错] 264、吊篮上电源箱应能防水、防尘和防震,箱门可不加锁。

    [错] 265、发现现场工作人员有饮酒、精神不振、精力不集中等症状时,在登高作业时,要加强监护。

    [对] 266、噪音是室外机常见的故障之一。

    [对] 267、高处作业施工中应注意安全措施的细小环节,当使用工具袋放置工具材料时应进袋离手。

    [对] 268、电子显示屏的特点是画面丰富多彩,新闻及广告的即时性强。

    [错] 269、使用座板式单人吊具作业时,距离高压线15m区域内无特殊安全防护措施禁止作业。[对] 270、广告施工高处作业现场桁架、广告字等较大物体现场存放应留出合理通道按施工顺序码放。

    [对] 271、建设单位在拆除工程施工前,应当向施工单位提供拆除建筑的有关图纸和资料。

    [错] 272、因施工进度紧,高处作业的安全技术措施可以在开工后逐步落实。[对] 273、输电线路的建设工作分准备工作、施工安装、启动验收三个阶段。[错] 274、安全带缝纫线应采用与织带有化学反应的物质,颜色与织带不应有区别。

    [对] 275、安全带和绳必须用锦纶、维纶、蚕丝料;包裹绳子的套要用皮革、轻革、维纶或者橡胶。

    [对] 276、高处作业时,打闹、睡觉、攀登杆件上下、跳跃凌空状态不用安全带等都是违规操作。[对] 277、用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作

    环境和条件,并采取措施保障劳动者或者职业卫生保护。

    [对] 278、从业人员有要求用人单位保证职工的劳动安全、防止职业危害的权利。[对] 279、“安全第一、预防为主、综合治理”是我国安全生产的基本方针。[对] 280、座板式单人吊具工作时,极易受环境,气候条件影响,具有较高的危险性。

    [对] 281、机械操作时,要束紧袖口,女工发辫要挽入帽内。

    [对] 282、结构是指在工业建筑中,支承各种荷载作用的构件所组成的骨架。[对] 283、连锁装置的基本原理是只有安全装置关合时,机器才能转动。[错] 284、研究对象静止于物体表面上,一定会产生静摩擦力。

    [错] 285、低压聚乙烯,abs(工程塑料)安全帽可以用热水浸泡清洗。[对] 286、作业人员在高处作业时,进入施工现场,必须要戴安全帽。[错] 287、出现危险品滑落,人员可先完成作业,再撤离。

    [错] 288、拆除工程安全专项方案应经技术负责人或监理工程师签字批准后实施,一经批准不得变更。

    [错] 289、吊篮应按相关固定由其产权单位编制施工方案,吊篮使用单位应做好日常保养和记录。[对] 290、广告施工中使用建筑外用货梯移动物料时超长、超大的物料和广告字物料,应将超长的物料截短,超大的物料或广告字等拆分成较小的体积,以小于货梯限制范围为宜。

    [错] 291、室外机安装时,可以直接放置在地平面上。

    [对] 292、高处作业的人员必须正确使用安全带(绳)、速差自控器、自锁器,不得空档。安全带(绳)必须拴在牢固的塔材上,并不得低挂高用。

    [对] 293、设备安装作业包括通风设备安装、制冷及空调设备安装,泵类安装等。[对] 294、广告施工中高处作业置备移动挂梯使用材料不宜过重,又不能过于轻薄,应注意牢固耐用,便于移动。

    [对] 295、要有弹力,研究对象必须与其它物体接触。

    [错] 296、人工拆除与机械拆除的区别是人工拆除应从上至下,机械拆除应从下至上,逐层分段进行。

    [错] 297、项目开工前,要有针对性地对多数员工进行安全教育。[对] 298、组装室外机三角架时,内角小于90°。[对] 299、拆除工程项目负责人依法承担拆除工程安全生产、文明施工、环境防护等责任。

    [对] 300、不准进行毫无防护的高处作业。[对] 301、在高处往下望时,心情紧张甚至产生恐惧心理,此时更容易发生失误行为。[对] 302、悬吊下降系统是通过手控下降器沿工作绳将坐板下移或固定在任意高度进行作业的工作系统。

    [错] 303、单层工业厂房按配件组成两部分,即墙和门窗。[错] 304、一套完整的施工图不包括水电和暖通。[错] 305、固定安全防护装置用任何工具都可以拆卸。[对] 306、高处作业应进行交底,工具入袋,严禁抛物。[错] 307、高处作业施工进行电、气焊作业,只要充分了解环境,注意安全可不必

    使用接火装置。

    [对] 308、安装室内机的挂板不得少于3个固定点。

    [对] 309、水钻取孔时,在打头的瞬间,作业人员最容易失去平衡。[对]

    310、广告柱是一种高度在6--10m左右的广告载体,适于树立在广场和建筑物附近。

    [对]

    311、工作环境阵风风速大于4级风力时,作业人员不能上电动吊篮工作。[对]

    312、电动吊篮上的操作人员的安全带应拴在独立安全保险绳上。[错]

    313、安全防护设施验收时,应按类别逐项检查,不用填写验收记录。[对]

    314、不准将电动吊篮作为垂直运输和载人设备使用。

    [对] 315、2008年3月18日17时左右,邹某到某商厦进行霓虹灯常规维护,约17时30分,邹某通知配电室送电;20时40分,值班人员与邹某联系未果;20时50分左右,值班人员到商厦五楼楼顶查看,发现邹某坠落于商厦楼顶霓虹灯架附近,在其身上未发现安全带。值班人员立即通知110、120,经理20急救中心现场抢救后,于21时45宣布邹某死亡。邹某死亡的直接原因是未系安全带。[对]

    316、制冷剂加得不够,制冷效果就会不理想。

    [对]

    317、广告施工高处作业在桁架、脚手架、作业平台上作业时穿鞋有讲究,适合高处作业的鞋是防滑鞋。

    [错]

    318、在阳台板外侧可以直接安装空调室外机。

    [对]

    319、安全带使用两年后,按购入批量的情况,抽验一次。

    [对] 320、安全防护用品分为防坠落安全防护用品,防触电安全防护用品和其他安全防护用品三大类。

    [对]

    321、水平安全绳即水平固定安全绳。[对]

    322、用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求;不符合要求的,不得使用。

    [对]

    323、固定安全防护装置是防止操作人员接触危险部件的固定安全装置。[错]

    324、施工图中采用了不少图形和符号,增加了各类构造和材料的难度。[错]

    325、暖卫施工图里不包括煤气管道。

    [错]

    326、双手控制安全装置迫使操作者应用两只手来操纵控制器,它不能对操作者提供保护。

    [对]

    327、空调漏水是室内机常见的故障之一。

    [错]

    328、高处作业所用工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢;上下传递物体应用绳索吊送,低处时可以抛掷。

    [对]

    329、采暖与空调水管道水平安装时,应有2‰~5‰的坡度坡向泄水处,且管道坡度均匀。

    [对] 330、拆除后的垃圾应当及时清运,现场垃圾堆放总量不得超过60?。[对] 331、广告设施收尾阶段、维修、维护作业时,作业人员经常使用悬吊和攀爬作业,应注意落实人身防护措施。

    [错] 332、发电厂与变电站的主要任务是生产、传输电能。[对] 333、高处作业上下梯子时人员面向梯子上下。

    [对] 334、电能从生产到消费一般要经过发电、输电、配电和用电四个环节。[对] 335、严禁在起吊过程中重物下面站人。

    [对] 336、外墙清洗工作完毕,要详细记录吊篮运转情况。

    [对] 337、拆除后渣土清运车辆应当按照规定装载,苫盖严密,沿途不得遗撒。[对] 338、拆卸下来的各种材料应及时清理,分类堆放在指定场所,严禁向下抛

    掷。

    [对] 339、不准作业人员在高处作业期间私自离开操作岗位,或对过夜的高处临时设备进行安全处理。

    [对] 340、梯子是一种常用的辅助登高或直接作为登高作业的工具。

    [对] 341、特种作业人员拒绝、阻碍安全生产监管部门监督检查的,复审或者延期复审不予通过。

    [对] 342、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。[对] 343、使用多板式下降器时,工作绳被这几个短圆柱交叉叠压,倚靠绳子与短圆柱之间的摩擦力控制下降速度。

    [对] 344、处于高处作业状态,如脚手架,大型设备拆除时,必须使用安全带。[对] 345、电路由电源、负荷及连接导体三个基本部分组成。

    [错] 346、高处作业使用脚手架,人员移动时遇到脚手板来捆扎牢固,人员应小心通过。

    [错] 347、坠落冲击发生后,自锁器在安全绳上的下滑距离最大不超过1m。[对] 348、通常把直接生产和分配电能的设备称为一次设备。

    [错] 349、建筑物表面清洗作业人员不受环境和气候条件影响,没有太大的危险性。

    [对] 350、拆除作业施工前,应先将通往大型静置设备、设施的电源、介质管道切断,并将其与附属设施先行拆除,腾出空间,以备这些设备、设施拆除时安全防护措施的正确设立。

    [错] 351、电力线路(输电线路)分为:架空输电线路和电力线路。

    [对] 352、输电电压:一般分为高压、超高压和特高压。

    [对] 353、静力破碎多用于不宜采用爆破技术拆除的大体积混凝土结构,也可用于石材的开采加工等。[对] 354、设备就位后,应采用安装焊柱或焊接方式固定,必须在就位后立刻焊接牢固。

    [错] 355、压缩机不运转,需要更换。

    [错] 356、建设单位可以将拆除工程发包给个人或不具备上述要求的施工单位。[错] 357、在有高压线和其他建筑物较近的情况下,可使用吊车进行安装,也可采取其他方法。

    [错] 358、登高板又称踏板,是用来攀登楼宇的工具。[错] 359、高处作业时可以适当的饮酒,不影响操作。

    [对] 360、自锁器沿柔性导轨,随作业人员位置的改变而调节移动,发生坠落时,能立即自动锁定在柔性导轨上。

    [错] 361、室内排水管道安装立管应二人上下配合,两人都在上一层楼板上。[对] 362、遇四级以上大风天气,禁止进行拆除作业。[对] 363、受力钢丝绳及导地线内角侧严禁有人。[对] 364、在土质松软处挖坑,应有防止塌方措施,如加挡板、撑木等。不准站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。不得在基坑内休息。[对] 365、电动吊篮在环境温度-20℃~+40℃时,方能正常工作。

    [对] 366、日常接触到的电压有220v和380v。

    [对] 367、杆塔是木杆、钢筋混凝土杆与铁塔的总称。[对] 368、架空输电线路由基础、杆塔、导线、避雷线、金具、绝缘子、接地装置等构成。

    [错] 369、拆除施工水平作业时,操作人员可以根据自己判断保持安全距离。[对] 370、施工单位应为高处作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具,作业人员应按规定正确佩戴和使用。[对] 371、拆除贮存易燃、易爆或有毒、有害介质的大型贮罐应采用机械加降温措施的切割方法拆除。

    [对] 372、特种作业操作证申请复审或者延期复审前,特种作业人员应当参加必要的安全培训,并考试合格。

    [错] 373、作业人员无需单独配置坠落保护系统。[错] 374、力的三要素不会影响力的效果。[对] 375、高处作业初次使用吊篮时应缓慢运行,观察有无障碍物,一旦发现要及时处理,否则应停止操作。[错] 376、上杆塔时必须带保安带,必要时可带保安吊带。上杆塔到工作位置后,方能工作。

    [对] 377、外墙清洗作业准备的擦拭工具:包括水桶、清洁剂、上水器、玻璃刮和毛巾等。

    [错] 378、工作前施工负责人和吊车司机应该统一指挥信号。

    [错] 379、广告施工高处作业使用吊装设备吊装桁架或广告结构时,应选择方便的位置作起吊点。

    [错] 380、高处作业中施工人员对小件工具、物料应放在不易滑落的位置。[错] 381、人工拆除施工作业面的孔洞可以不封闭,只要有标识即可。

    [对] 382、人工拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件,应与建筑结构整体拆除进度相配合,不得先行拆除。

    [错] 383、广告维护作业时多是单人作业,没有其他人干扰,只要注意安全,不带保险带不会出什么问题。

    [错] 384、严格执行安全工作命令票制度,每日工作前必须由安全员向全体施工人员宣读安全工作命令票。

    [对] 385、广告施工霓虹灯安装作业使用挂梯,挂梯随时移动不可能要求施工人员在挂梯移动时每次都离开挂梯,因此挂梯移动时拖动人员不得用力过猛,匀速移动。

    [错] 386、使用安全带时,允许打结,将钩子直接挂在安全绳上使用,不应挂在连接环上使用。

    [对] 387、广告施工高处作业中桁架或广告结构吊装固定后,如需改变位置正确的方法是:吊装设备重新起吊重新校准。

    [对] 388、施工单位应为从事拆除作业的人员办理意外伤害保险。

    [对] 389、坑深超过1.5m作业时,抛土时要特别注意土石回落伤人,坑底面积超过2㎡时,可由两人同时挖掘,但不得面对面或相互靠近工作。[对] 390、离心触发式安全锁在正常情况下能手动锁住钢丝绳。

    [对] 391、施工单位必须落实安全防火责任制,建立义务消防组织,明确责任人,负责施工现场的日常防火安全管理工作。

    [错] 392、使用座板式单人吊具作业时,屋顶和屋面都要有人监护。

    [对] 393、两个电阻串连接线时电阻值增大。

    [对] 394、一旦发生伤亡事故,立即组织抢救,拨打“120和“999”等急救电话,将伤者送往附近医院。

    [对] 395、导电性能极差的材料称为绝缘体。[对] 396、电流分为直流电流和交流电流两种。[对] 397、力的三要素会影响到的力的效果。[错] 398、使用3m以上的长绳可以不加缓冲器。

    [错] 399、使用过成程中发现不合格的产品,可以酌情使用,减少成本。[错] 400、作业人员遇特殊情况时,可以在悬空时对吊篮进行拆装。

    [对] 401、全彩电子显示屏的画面丰富多彩,即时性强,但不适于文字信息发布。[对] 402、施工操作人员必须严格遵守国家的法律、法规和企业的安全劳动纪律。[对] 403、广告施工中吊装重物时,重物应在吊钩正下方方可起吊。

    [对] 404、消防泵电源由现场总配电箱总开并上口引接,且应保持不间断供电。[对] 405、大型运动设备(需解体)拆除时,施工单位应根据原设计方案或图纸按拆除解体情况,进行结构稳定性及吊装重量的精确核算,确保安全。[错] 406、只要接触物体粗糙表面,就会产生静摩擦力。[对] 407、项目经理部应按有关规定设专职安全员,检查落实各项安全技术措施。[对] 408、安装立管应二人上下配合,立管插入承口后,下层的人按不同管材的连接方式连接管道。[对] 409、安全保险绳是连接在双背安全带预自锁器之间,保护人体不坠落的绳.[错]

    410、安全帽由帽壳、帽衬、下颏带三部分组成。

    [对]

    411、配电室—水泵房电缆在结构楼层部位采用穿管保护。

    [错]

    412、在地下室人防内进行电焊作业时,不必设置通风换气设施。

    [对]

    413、广告施工吊装作业中,被吊桁架或广告结构吊装到位后应经校准和固定后方可卸钩。

    [对]

    414、室内机出管方向的挡板,通常是用钢锯条去掉的。

    [对]

    415、霓虹灯安装使用的移动挂梯、梯子下沿要设支撑脚,以防挂梯移动损坏霓虹灯管等零件。[对]

    416、爆破拆除用于较坚固的建筑物和构筑物以及高层建筑物或构筑物的拆除。

    [错]

    417、高处作业时,可以酌情使用防护措施,堆放的材料可随意。[错]

    418、用有向线段描述力的作用点,线段所在的直线称为力的作用线。[对]

    419、二力平衡公理:作用于同一刚体的两个力,如果大小相等,方向相反,作用于同一条直线上,则它们的合力为零,此时刚体处于静止或做匀速直线运动。[对] 420、钢丝绳表面磨损或锈蚀严重,使外层钢丝的直径减小40%时,应报废。[错]

    421、高层建筑支设首层安全网的宽度应为6.0m,网底距接触面不得小于3.0m。

    [对]

    422、钢丝绳的直径应与提升机相匹配,不得随意选用。

    [错]

    423、安全钢丝绳与工作绳应设置在同一悬挂点上。

    [错]

    424、安装脚手架人员作业时应系安全带,可站立在起重机械上操作。[错]

    425、生产经营单位应当按国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动保护用品,或以货币形式及其他物品替代。[对]

    426、在被跨物一侧搭设的跨越架称单面跨越架。[错]

    427、有跨越架搭拆方案,支搭完毕不需验收就可以使用。[对]

    428、不同材料的跨越架搭设和拆除工艺有较大的区别。[对]

    429、对被跨越的电力线路,须申请退出其自动重合闸装置。[对] 430、为了稳固跨越架,架体两面可设对称拉线。[对]

    431、跨越架搭设或拆除,应在被跨越电力线停电后进行。[对]

    432、跨越架架体正面、侧面均应装斜撑。[错]

    433、搭设铁路跨越架时铁路需停运。

    [对]

    434、跨越架是保证在跨越过程中线材本身和被跨越物的安全。[对]

    435、采用索道跨越时,宜将跨越挡布置在张力场一端。[对]

    436、带电跨越架架体基础为枕木,敷设枕木略低于地面。[对]

    437、封顶杆用于间距较小的双面架。[对]

    438、跨越架经使用单位验收合格后方可使用。[错]

    439、架子工不应接受消防安全技术交底。[错] 440、在建工程临时疏散通道可采用易燃材料搭建。[对] 441、消防栓应设置在明显位置且易于操作。[对] 442、严禁用灯泡、碘钨灯取暖。

    [错] 443、一级动火区域,只要有人看护也可动火。[对] 444、一级动火区域,也称禁火区域。

    [错] 445、附着升降脚手架升降到位、架体固定后,即可使用。[错] 446、门式脚手架高度在15m时,在转角处可不设水平架。

    [对] 447、钢管脚手架的立杆采用对接接长时,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内。

    [对] 448、确定立杆位置的原则是:最后一个跨间尺寸一定要等于或小于技术规程的要求尺寸。

    [对] 449、脚手板的铺设可采用对接或搭接铺设。[错] 450、碗扣式脚手架易丢失构配件,运输不便。[错] 451、门架具有一定的稳定性,拆除时可先拆除剪刀撑。[对] 452、碗扣式脚手架能进行曲线布置。

    [对] 453、附着升降脚手架的架体宽度不应大于1.2m。[对] 454、门架高度在45m以上时,应每步设置一道水平架。[错] 455、装修用钢管脚手架的立杆接长时可以使用搭接。[错] 456、门架整体搭设完毕后,统一调整其水平度和垂直度。

    [对] 457、悬挑式脚手架因具有结构简单、投入少、周转快等优点,使用频率越来越高。

    [对] 458、钢管脚手架在搭设和使用过程中,必须严防与带电体接触。[对] 459、登高架设作业人员应当遵守安全生产规章制度,服从管理,不违章作业。

    [对]460、电动吊篮安全锁扣的配件应齐全完好。

    [对] 461、为了达到安全管理的目的,需要对生产因素状态进行全过程的控制。[错] 462、登高架设作业人员只要取得操作资格证就可以不参加任何教育培训。[对] 463、作业人员上架作业时应佩戴工具袋,工具用后放入袋中。[错] 464、脚手架的拆除顺序应为:先搭先拆、后搭后拆。[对] 465、登高架设作业人员应参加班前安全活动。[对] 466、登高架设作业人员严禁酒后上岗。

    [对] 467、在电动吊篮内的作业人员应佩戴安全帽、系挂安全带。[错] 468、脚手架的拆除作业可以上下同时进行。

    [对] 469、拆下的脚手架材料应向下传递或用绳子吊下,禁止往下抛扔。[对] 470、安装防护架时应先搭设操作平台。

    [对] 480、附着式升降脚手架升降时应划定安全警戒范围。

    [对] 481、季节性施工主要是指夏季和冬季。

    [对] 482、高处作业具体危险有害因素与工作环境关系很大。[对] 483、建筑施工中的高处作业主要包括临边、洞口、攀登、悬空等基本类型。[错] 484、钢丝绳绳卡的交替布置是使压接更紧固,所以可以使用。[对] 485、电梯井口首层必须设高度不低于1.2m的工具式防护门。[对] 486、安全钢丝绳不得有松散、断股、打结现象。[对] 487、使用卡环时,应使卡环销轴和环底受力。

    4、变压器电源侧发生故障时,变压器的电流速断装置应动作。对

    8、配电装置中高压断路器的控制开关属于一次设备。错

    9、蓄电池是用以储蓄电能的,能把化学能储存起来,使用时把化学能转化为电能释放出来.对

    12、输出电路与输入电路共用了发射极,简称共发射极电路。对

    13、反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分。对

    14、整流电路就是利用整流二极管的单向导电性将交流电变成直流电的电路。对

    17、安全色标中“黑色”表示强制执行。错

    19、检查架空线路导线接头有无过热,可通过观察导线有无变色现象。对

    22、电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排。错

    24、电力电缆按照电缆的电压等级来选择的。错

    26、钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流。错

    29、电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等仪表。对 30、良好的摇表,在摇表两连接线(l、e)短接时,摇动手柄,指针应在“0”处。对

    33、弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生.对

    35、中性点经高阻接地属于非有效接地系统。对

    38、直接与生产和输配电能有关的设备都是一次设备。对

    44、负荷开关分闸后有明显的断开点,可起隔离开关的作用。对

    45、液压操作机构是利用液压油的压力传递介质,完成断路器的合闸或分闸的。对

    47、吹弧是灭弧的主要方法之一。对

    48、隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀。错 54、10kv及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境。错 64、运行中的电压互感器不允许开路。错

    66、用户变电站或配电室进行并路倒闸时,不应自行停用进线保护。错 70、工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。错

    3、感应型过流继电器需配时间继电器和中间继电器才可构成过流保护。错

    4、气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置。对

    6、信号继电器动作信号在保护动作发生后会自动返回。错

    11、有两个频率和初相位不同的正弦交流电压u1和u2,若它们的有效值相同,则瞬时值也相同。错

    12、反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分。对

    14、电路是为了某种需要,将电气设备和电子元器件按照一定方式连接起来的电流通路。(1.0分)对

    16、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(1.0分)对

    22、电缆头的制造工艺要求高是其缺点之一。对

    23、巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之一。

    25、输电线路都是以交流形式输送的。错

    26、电磁式仪表由可转动线圈、固定铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。(1.0分)错

    34、弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生。(对35、10kv三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式。对

    37、运行值班人员的基本素质会影响供电可靠性。对

    38、中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号,又动作于跳闸。对

    39、直接与生产和输配电能有关的设备都是一次设备。对

    41、隔离开关只能用来将电器设备与带电体隔离。错

    43、负荷开关分闸后有明显的断开点,可起隔离开关的作用。对

    46、操作隔离开关时,一旦发生带负荷误分隔离开关,在刚拉闸时即发现电弧,应立即合上,停止操作。对

    48、断路器在合闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“合”字。对 50、电工刀可以用于带电作业。

    51、在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。对

    53、静电电压可达到很高,有时可达数万伏,但静电能量较小,一般不会使人遭电击死亡,但其引发的火灾等二次事故则易使人死亡。对

    59、变压器油枕可减少变压器油氧化和受潮的机会.对

    60、型号为sfp-6300/35变压器中的p表示强迫油循环。对 61、配电变压器按用途分为升压和降压变压器。

    64、变压器投入正常运行后,要定期进行巡视和检查。对 67、工作许可人不得签发工作票。对

    68、高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点。对

    69、倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。对 3、2000kw及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护。(1.0分)错

    6、定时限电流保护具有动作电流固定不变的特点。(1.0分)错

    8、无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。错

    10、变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。对 19、10kv架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m。(1.0分)对

    21、操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留。对

    23、电力电缆按照电缆的电压等级来选择的。错

    26、电磁式仪表由可转动线圈、固定铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。错

    29、某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。对

    30、电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等仪表。对

    32、在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。错

    34、电力系统中超过允许范围的电压称为过电压对

    35、一般以全年平均供电时间占全年时间的百分数来衡量供电的可靠性。对

    37、突然停电会造成人身伤亡的用电负荷就属于一类负荷对

    41、进行检修作业时,断路器和隔离开关分闸后,要及时断开其操作电源。对

    44、断路器切除短路电流是其保护功能。对

    45、箱式变电站是将高压受电、变压器降压、低压配电等有机地组合在一起的一种崭新的变电站。对

    47、负荷开关分闸后有明显的断开点,可起隔离开关的作用。对

    48、弹簧操作机构是利用弹簧瞬间释放的能量完成断路器的合闸的。对

    50、移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。错

    51、验电时必须戴绝缘手套,对于35kv以上的电气设备,在没有专用验电器的特殊情况下,也可以用绝缘棒代替验电器来验电。对

    55、为了防止直接触电可采用双重绝缘、屏护、隔离等技术措施以保障安全。对

    57、保护接地的目的是为了防止人直接触电,保护人身安全。错 63、电压互感器二次侧的额定电压为100v。对 64、运行中的电流互感器二次侧严禁开路。对

    65、停电检修作业后,送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线,应由值班员拆除。对 66、电网倒闸操作,必须根据值班调度员的命令执行,未得到调度指令不得擅自进行操作。(1.0分)对

    68、一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。对

    6、当高压电容器组发生爆炸时,处理方法之一是切断电容器与电网的连接。对

    12、若干电阻串联时,其中阻值越小的电阻,通过的电流也越小。错

    13、所有类型二极管在电气图纸中的符号是一样。错

    14、反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分。对

    19、有人值班的变配电所中的电力电缆线路,每班中应进行多次巡视检查。错 20、电力电缆的结构相当于一个电容器,无功输出非常大。对

    21、使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为允许载流量。对

    22、输电线路的电压等级在35kv及以上。对

    23、电缆线路中有中间接头时,锡焊接头最高允许温度为100℃。错

    24、巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之一。对

    27、万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。错

    29、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。错

    33、过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压。错

    34、在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。错 40、接地变压器的绕组相电压中无三次谐波分量。对

    41、弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。错

    42、系统的高低压一次侧负荷电流无论多大,电流互感器的二次电流都统一为1a。错

    44、负荷开关可以用于接通和切断负荷电流。对

    46、断路器手车、压互手车必须在“试验位置”时,才能插上和解除移动式手车断路器的二次插头。对

    47、箱式变电站是将高压受电、变压器降压、低压配电等有机地组合在一起的一种崭新的变电站。对

    48、操作隔离开关时,一旦发生带负荷误分隔离开关,在刚拉闸时即发现电弧,应立即合上,停止操作。对

    53、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。错

    59、变压器正常运行时,上层油温一般不允许超过85℃。对

    61、变压器的防爆管有防止因变压器内部严重故障时油箱破裂的作用。对

    62、变压器型号中横短线后面的数字表示变压器的额定容量,其单位是kva。对 63、运行中的电压互感器不允许开路。错

    69、检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。对

    70、在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。对

    1、保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。错

    2、为防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物出入口和人行道边的距离不应小于3m,距电气设备装置要求在5m以上。

    3、故障切除时间等于保护装置动作的时间。错

    4、甲乙两设备采用相对编号法,是指在甲设备的接线端子上标出乙设备接线端子编号,乙设备的接线端子上标出甲设备的接线端子编号。5、2000kw及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护。错

    6、配电装置中高压断路器属于一次设备。对

    7、端子排垂直布置时,排列顺序由上而下,水平布置时,排列顺序由左而右。对

    8、在一次系统发生故障或异常时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。对

    9、定时限电流保护具有动作电流固定不变的特点。错

    10、电压互感器的熔丝熔断时,备用电源的自动装置不应动作。对

    11、最大反向电流是指二极管加上最大反向工作电压时的反向电流,反向电流越大,说明二极管的单向导电性能越好。错

    12、jdj-10电压互感器,额定电压为10kv。对

    13、整流电路就是利用整流二极管的单向导电性将交流电变成直流电的电路。对

    14、所有类型二极管在电气图纸中的符号是一样。错

    15、工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。错

    16、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。对

    17、我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标准相同。对

    19、合金绞线(lhj)常用于110kv及以上的输电线路上。对

    20、杆塔按在其线路上的作用可分为直线杆塔、耐张杆塔、转交杆塔、始端杆塔、终端杆塔、特殊杆塔。错

    21、输电线路是指架设在发电厂升压变压器与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间用于输送电能的线路。对

    22、高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员与最上层高压带电导线的垂直距离不得小于0.7m。对

    23、架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。对

    24、电力电缆按照电缆的电压等级来选择的。

    25、绞线(lj)常用于35kv以下的配电线路,且常作分支线使用。对

    26、电磁式仪表由可转动线圈、固定铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。错

    27、测量高压电路的电流时,电流表应串在被测电路中的高电位端。错

    28、测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程。对 30、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。错

    32、在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。错

    33、过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压。错

    34、在中性点不接地系统中发生单相间歇性电弧接地时,可能会产生电弧接地过电压。对 35、380v的配电网是二次配网。对

    37、消弧线圈对接地电容电流的补偿实际应用时都采用过补偿方式。对

    8、高压断路器是一次设备。对

    39、变配电所不属于电力网的部分。错

    42、带有接地闸刀的可移动手车式高压开关柜断路器在试验位置时才能合上接地闸刀。对

    43、与断路器并联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。错

    44、高压断路器又叫高压开关,隔离开关又叫隔离刀闸。对

    45、高压开关操作机构机械指示牌是观察开关状态的重要部分。对

    46、电容器正常运行时应发出“嗡嗡”响声。

    47、箱式变电站是将高压受电、变压器降压、低压配电等有机地组合在一起的一种崭新的变电站。对

    48、断路器手车、压互手车必须在“试验位置”时,才能插上和解除移动式手车断路器的二次插头。对

    49、移动电气设备的电源线单相用三芯电缆,三相用四芯电缆。对 50、电工刀可以用于带电作业。错

    51、人体触电时,通过人体电流的大小和通电时间的长短是电击事故严重程度的基本决定因素,当通电电流与通电时间之乘积达到30ma.1s时即可使人致死。错

    52、保护接零适用于电压0.23kv/0.4kv低压中性点直接接地的三相四线配电系统中。对 53、10kv及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境。错

    54、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。错

    55、漏电保护器对两相触电不能起保护作用,对相间短路也起不到保护作用。对

    57、人身触电急救时,如果触电者有呼吸,无心跳则应该实施胸外挤压法急救。对

    58、对于高压电气设备,无论是否有绝缘或双重绝缘,均应采取屏护或其它防止接近的措施对

    59、变压器的气体继电器安装于油箱和油枕之间。对

    60、变压器送电时,尤其是大容量变压器,应在听到空载运行的声响3min后,才能进行下一步操作。对

    61、

    建筑电工资料答案判断题篇五

    高压电工机考复习题

    一、判断题

    ()1.特种作业人员进行作业前禁止喝含有酒精的饮料。

    ()2.停电操作应当先断开断路器,后断开负荷侧隔离开关,最后断开电源侧隔离开关。

    ()3.电工是特殊工种,其作业过程和工作质量不但关联着作业者本身的安全,而且关联着他人和周围设施的安全。

    ()4.电工作业人员包括从事电气装置运行、检修和试验工作的人员,不包括电气安装和装修人员。

    ()5.专业电工必须掌握必要的电气安全技能,必须具备良好的电气安全意识。

    ()6.并联电容器的等效电容大于其中任一电容器的电容。

    ()7.单位都是v的物理量中有电压、电功率、电能。

    ()8.两个并联电阻的等效电阻的阻值小于其中任何一个电阻的阻值。

    ()9.负载电阻不变时,电阻上消耗的功率与其两端电压的平方成正比,或与其上电流的平方成正比。

    ()10.电容器在直流电路中相当于短路。

    ()11.直流电路中,局部电路的欧姆定律表示功率、电动势、电流之间的关系。

    ()12.串联电路中各元件上的电流必定相等。

    ()13.在额定电压下500w灯泡在两小时内消耗的电能是0.5kwh。

    ()14.电流表跨接在负载两端测量

    ()15.测量过程中不得转动万用表的转换开关,而必须退出后换挡。

    ()16.不使用万用表时,应将其转换开关置于直流电流最大档位。

    ()17.为防止自感电动势损坏检流计,应用电桥测量电阻后应先松开b钮,后松开g钮。

    ()18.使用万用表时,测量地按组手指碰到表笔金属部分会造成触电。

    ()19.雷雨天不得测量防雷装置的接地电阻。

    ()20.测量绝缘电阻时,兆欧表的连接线应采用塑料绝缘绞线或塑料绝缘平行线。

    ()21.只要保持安全距离,测量电阻时,被测电阻不需断开电源。

    ()22.触电致人死亡的决定因素是电压。

    ()23.感应电压和剩余电荷虽然有电荷存在,但不会造成对人体的伤害。

    ()24.就电击而言,工频电流是危险性最小的电流。因此,普遍采用这种频率的电源。

    ()25.发现有人触电时,应当先去请医生,等医生到达后立即开始人工急救。

    ()26.数十毫安的工频电流通过人体时,就可能会引起心室纤维性颤动使人致命。

    ()27.违章作业和错误操作是导致触电事故最常见的原因。

    ()28.工作票设备要填写设备名称及型号双重名称。

    ()29.事故应急处理也必须使用操作票。

    ()30.在发生人生触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级。

    ()31.每张操作票最多只能填写两项操作任务。

    ()32.填写操作票应注意装设临时接地线前检查设备或线路是否无电,送电前检查临时接地线是否拆除。

    ()33.架空线断线落地时,应设专人看护,接地点周围8米以内行人不得进入,并设法迅速处理。

    ()34.填写操作票应注意拉开或合上各种开关后检查开关是否在断开或合闸位置。

    ()35.雷雨天气应停止室外的正常倒闸操作。

    ()36.值班人员应熟悉电气设备配置、性能和电气接线。

    ()37.因为36v是安全电压,所以在任何情况下,人体触及该电路不至遇到危险。

    ()线和pen线上都不得装设单机开关和熔断器。

    ()39.低压三相四线系统中,可以只采用三芯裸铅包电缆的铅皮作为零线。

    ()40.漏电保护装置能防止单相电击和两相电击。

    ()41.用专用变压器电的建筑施工现场应采用tn-s系统。

    ()42.在保护接零系统中,只要工作接地的接地电阻不大于4ω,零线就可不作重复接地。

    ()43.不得利用电气设备的金属外壳串联在保护线中作为保护线的一部分。

    ()44.在低压操作中,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1米。

    ()45.有爆炸危险环境应采用tn-c系统。

    ()46.蓄电池可能有氢气排出,应有良好的通风。

    扑灭电气设备火灾时,首先要切断电源,在切断电源后,可以使用水进行灭火。

    ()47.良好的接地能完全消除有害的静电。

    ()48.引起爆炸、使人遭到电击、降低产品质量等是工艺过程中产生的静电的危险。

    ()49.塑料绝缘线和橡皮绝缘线的最高温度一般不得超过70℃。

    ()50.10kv及以下架空线路不得跨越火灾和爆炸危险环境。

    ()51.保护配电变压器的阀型避雷器,只要是安装在变压器一侧即可。

    ()52.土壤电阻的季节系数与接地体埋设深度有关。

    ()53.避雷针是防止雷电进入波的防雷装置。

    ()54.只要线路绝缘良好,即可利用独立避雷针的杆塔正常安装通讯线、广播线和低压线。

    ()55.避雷器应安装在跌开式熔断器与变压器之间,离变压器应尽量远一点。

    ()56.变电站的防雷任务主要为直击雷防护和沿线路的雷电入侵波的防护。

    ()57.在电力系统中,二次设备的重要性较低,因此可降低其维护工作量。

    ()58.避雷器的接地线、配电变压器的金属外壳、变压器低压中性点共用的接地,习惯上称之为“三位一体”接地。

    ()59.中性点不接地系统属于小电流接地系统。

    ()60.变电站不应设在人员密集的场所。

    ()61.变压器油位越高越好。

    ()62.地下铁道、高大的公共建筑物内,火灾危险性大或火灾后果严重的场所等应装用干式变压器。

    ()63.柱上变压器底部距地面高度不应小于2.5m,裸导体距地面高度不应小于3.5m。

    ()64.变压器防爆管喷口前方不得有可燃物体。

    ()65.摇测配电变压器绝缘电阻应拆除一、二次引线及零母线。

    ()66.满足并联运行条件的变压器,初次并联前还必须进行核相检查。

    ()67.在安全措施完善的条件下,变压器取油样可在带电的情况下进行。

    ()68.变压器的一、二次电压近似与一、二次绕组的匝数成正比。

    ()69.变压器油的闪点在135——160℃之间,属于可燃液体。

    ()70.新变压器投入运行前,应进行3-5次空载全电压冲击合闸试验,且第一次受电后持续时间不得少于1分钟。

    ()71.配电盘用电流互感器的二次额定电流为5a,配电盘用电压互感器的二次额定电压为100v。

    ()72.运行中电流互感器的二次回路发生短路,可能烧毁互感器。

    ()73.为避免电流互感器的二次短路的危险,其二次回路中应装有熔断器。

    ()74.运行中的电流互感器二次开路可能带来的危险是电击、继电保护失灵、铁芯过热、绝缘击穿等。

    ()75.互感器将线路上的高电压、大电流按一定比例变换成低电压、小电流,能使测量仪表和继电保护装置远离高压,有利于安全。

    ()76.为防止电压互感器一、二次短路的危险,一、二次回路都应装有熔断器。

    ()77.电压互感器二次绕组发生匝间短路会造成二次熔丝熔断。

    ()78.为了减轻电流互感器绝缘损坏带来的危险,其外壳和二次回路应良好接地。

    ()79.运行中的电流互感器的二次回路不得开路。

    ()80.供配电系统中电流互感器的二次额定电流为5a。

    ()81.隔离开关与断路器之间的联锁,应保证断路器在合闸位置时不能拉开隔离开关。

    ()82.并联电容器组放电装置的电阻越大,则放电时间越长,残留电压的下降也越慢。

    ()83.跌开式熔断器的安装应保证熔丝管与垂线有15——30°的夹角。

    ()84.手车未达到工作位置或试验位置时,断路器不能合闸。

    ()85.隔离开关不允许带负荷合闸,如已发生误合闸,则不得再立即拉闸。

    ()86.高压断路器必须与高压隔离开关或隔离插头串联使用。

    ()87.高压负荷开关具有带负荷操作的功能,但不具备在故障情况下自动掉闸的功能。

    ()88.受潮进水,发生铁磁谐振过电压,通流容量不够,各相特性不匹配等是阀型避雷器发生爆炸的原因。

    ()89.合格的高压开关必须具有“五防”功能。

    ()90.跌开式熔断器除有过流保护功能外,还可用来接通和分断空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。

    ()91.因为少油断路器的油主要是用来灭弧的,所以油越多越好。

    ()92.当手车由柜的正面推入柜内时,首先到达试验位置,定销自动插入试验位置定位孔,使之锁定。

    ()93.断路器的额定开断电流是断路器在额定电压下能可靠切断的最大短路电流。

    ()94.处理电容器组故障时,电容器组虽经放电装置自动放电,为了保证安全,还必须经过补充的人工放电。

    ()95.高压负荷开关可以带负荷拉合电路但不允许切断短路电流。

    ()96.手车高压开关柜的手车拉至检修位置后才可满足安全隔离的要求。

    ()97.运行中少油断路器的上帽和底座是带电的。

    ()98.断路器的额定电流是断路器在额定电压下能可靠切断的最大电流。

    ()99.高压负荷开关的分断能力与高压断路器的分断能力基本相同。

    ()100.清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止震动、防止误碰。

    ()101.未经供电部门继电保护专业人员同意,用户不得自行改变主进断路器、高压母线联络断路器的继电保护接线及整定值。

    ()102.母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。

    ()103.在二次回路中,强电和弱电回路可以和用一根电缆。

    ()104.气体继电器信号动作,而断路器未跳闸的可能原因是内部轻微故障,渗油、新油内气体析出等。

    ()105.变压器的重瓦斯保护和差动保护都是主保护,均应同时投入使用。

    ()106.变压器速断动作保护,断路器掉闸后可以试送电一次。

    ()107.电流表的内阻很大,电压表的内阻很小。

    ()108.在运行中的高频通道上进行工作时,应确认耦合电容器低压侧接地绝对可靠后,才能进行工作。

    ()109.蓄电池在运行维护中严禁短路。

    ()110.用隔离开关(刀闸)可以拉开无故障时的电压互感器和避雷器。

    ()111.安装有变配电装置的地下室应有排水设施。

    ()112.当10kv母线停电时,应先拉开电容器组开关,后拉开个出线开关,送电时则按反向顺序,以避免成套装置与系统产生电流谐振。

    ()113.跌开式熔断器拉闸时先拉开中相,再拉开下风侧边相,最后拉开上风侧边相。

    ()114.变配电站(所)在降雪大雾天气应该检查室外各个接头及载流体有无过热、融雪现象。

    ()115.运行中发现油开关无油或缺油时,应立即将油开关拉开,以防油开关爆炸。

    ()116.变配电站(所)在阴雨大雾天气应该重点检查瓷绝缘有无放电、闪络现象。

    ()117.装有接地开关的高压开关柜其接地刀闸与断路器之间装有连锁机构

    ()118.变压器室的门应上锁,并在外面悬挂止步,高压危险的明显标志。

    ()119.进行事故抢修时,必须履行工作票手续。

    ()120.变配电站(所)在大风时应该重点检查室外配电装置周围有无杂物、导线摆动过大。

    ()121.防带负荷操作隔离开关、防带接地线或接地隔离开关合闸、防带电挂接地线或合上接地隔离开关等属于高压开关柜的“五防”的功能。

    ()122.新设备有出厂试验报告,即可运行。

    ()123.室内充油设备油量600kg以上者应安装在单独的防爆间隔内。

    ()124.变配电站隔墙两面都有配电装置时,隔墙上的门应向两个方向开启。

    ()125.运行中的高压配电装置的二次回路,每年至少测量一次绝缘电阻。

    ()126.装有干式变压器室的地下室内应有排水设施。

    二、单选题

    1.我国标准规定工频安全电压有效值的限制为()v。

    a、220

    b、50

    c、36

    d、6

    2.装设接电线的顺序为()。

    a、先导体端后接地端

    b、先接地端后导体端

    c、可以同时进行

    d、装设顺序与安全无关

    3.关于电气装置,下列()项工作不属于电工作业。

    a、试验

    b、购买

    c、运行

    d、安装

    4.额定电压()v以上的电气装置都属于高压装置。

    a、36

    b、220

    c、380

    d、1000

    5.空气中最低击穿电场强度为()kv/cm。

    a、1——5

    b、10——15

    c、25——30

    d、100——200

    6.电能的单位是()。

    a、a

    b、v

    c、w

    d、kw·h

    7.某直流电路电流为1.5a,电阻为4ω,则电路电压为()v。

    a、3

    b、6

    c、9

    d、12

    8.3kω与2kω的电阻串联后接到电源上,两个电阻上电压之比值为()。

    a、3

    b、2

    c、1.5

    d、4

    9.电源输出功率的大小等于()。

    a、ui

    b、uit

    c、i²rt

    d、wt

    10.电位的单位是()。

    a、a

    b、v

    c、w

    d、ω

    11.三相不对称负载的中性线断开后,负载最大的一相的相电压将会()。

    a、升高

    b、降低

    c、不变

    d、为零

    12.功率因素的符号是()。

    a、sin∮

    b、tan∮

    c、tg∮

    d、cos∮

    13.三相交流电的三相母线l1、l2、l3的颜色依次规定为()。

    a、黄绿红

    b、黄红绿

    c、红绿黄

    d、绿黄红

    14.兆欧表的手摇发电机输出的电压是()。

    a、交流电压

    b、直流电压

    c、高频电压

    d、脉冲电压

    15.就对被测电路的影响而言,电压表的内阻()。

    a、越大越好

    b、越小越好

    c、适中为好

    d、大小均可

    16.指针式万用表的手动欧姆调零旋钮应当在()将指针调整为零位。

    a、测量电压或电流前

    b、测量电压或电流后

    c、换挡后测量电阻前

    d、测量电阻后

    17.绝缘电阻表的e端接()。

    a、地

    b、线路

    c、相线

    d、正极

    18.测量10kv母线的绝缘电阻应选用输出电压()v的兆欧表。

    a、100

    b、500

    c、1000

    d、2500

    19.触电急救时,对于心脏跳动微弱的触电人不得采用()。

    a、胸外心脏挤压法

    b、注射肾上腺素

    c、口对口(鼻)人工呼吸法

    20.工频条件下,当电流持续时间超过心脏跳动周期时,室颤电流约为()ma。

    a、100

    b、500

    c、1000

    d、50

    21.从触电时电流流过人体的路径来看,最危险的触电路径是()a。

    a、前胸——左手

    b、前胸——右手

    c、双手——双脚

    22.对成年人的胸外心脏按压,使胸骨下陷()㎝为宜。

    a、1——2

    b、2——4

    c、3——5

    d、5——7

    23.触电事故发生最多的月份是()月。

    a、2——4

    b、6——9

    c、10——12

    d、11——1

    24.送电操作正确的操作顺序是()。

    a、先合上负荷侧隔离开关,再合上电源侧隔离开关,最后合上断路器

    b、先合上电源侧隔离开关,再合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器

    c、先合上断路器,再合上电源侧隔离开关,最后合上负荷侧隔离开关

    d、先合上断路器,再合上负荷侧隔离开关,最后和尚电源侧隔离开关

    25.以下()不能按口头或电话命令执行的工作。

    a、测量接地电阻

    c、杆、塔底部和基础等地面检查、消缺工作

    b、修剪树枝

    d、工作地点在杆塔最下层导线上

    26.带电线路导线的垂直距离(导线驰度、交叉跨越距离),可用测量仪或使用()测量。

    a、皮尺

    b、普通绳索

    c、线尺

    d、绝缘测量工具

    27.倒闸操作的监护人一般由()担任。

    a、值班长

    b、值班员

    c、调度员

    d、检修班长

    28.电气设备的热备用状态指断路器合隔离开关处于()位置的状态。

    a、断路器合闸、隔离开关合闸

    b、断路器合闸、隔离开关分闸

    c、断路器分闸、隔离开关合闸

    d、断路器分闸、隔离开关分闸

    29.作为安全电压的电源变压器应当采用()变压器。

    a、自耦

    b、电力

    c、加强绝缘的双绕组

    d、单绕组

    30.绝缘材料是依据()分级的。

    a、耐热性能

    b、耐弧性能

    c、阻燃性能

    d、绝缘电阻

    31.生产场所室内灯具高度应大于()米。

    a、1.6

    b、1.8

    c、2.0

    d、2.5

    32.重复接地的安全作用不包括()。

    a、改善架空线路的防雷特性

    b、降低漏电设备的对地电压

    c、减轻零线断开的危险性

    d、减轻线路过负荷的危险

    33.在tn—s系统中,用电设备的金属外壳应当接()干线。

    a、pen

    b、n

    c、pe

    d、接地

    34.重复接地的接地电阻一般不应超过()ω。

    a、10

    b、100

    c、0.5m

    d、1m

    35.接在线路中尚未使用的电流互感器的二次线圈应当()。

    a、两端短接并接地

    b、保持开路

    c、两点端接

    d、一段接地

    36.额定漏电动作电流30ma及30ma以上的漏电保护装置,当漏电电流为额定漏电动作电流时,动作时间不得超过()s。

    a、0.5

    b、0.2

    c、0.1

    d、0.04

    37.在金属容器内使用的手提照明灯的电压应为()v。

    a、220

    b、110

    c、50

    d、12

    38.漏电保护器后方的线路只允许连接()线。

    a、该用电设备的工作零线

    b、pe

    c、pen

    d、地

    —c—s系统属于()系统。

    a、pe线与n线全部分开的保护接零

    b、pe线与n线共用的保护接零

    c、pe线与n线前段共用后段分开的保护接零

    d、保护接地

    40.动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用()极保护器。

    a、一

    b、二

    c、三

    d、四

    41.无遮拦作业,人体及其所携带工具与10kv带电体之间的距离至少应大于()米。

    a、0.35

    b、0.5

    c、0.7

    d、2.5

    42.在三相四线配电系统中,n线表示()。

    a、相线

    b、中性线

    c、保护零线

    d、保护地线

    43.在tn-c系统中,用电设备的金属外壳应当接()干线。

    a、pen

    b、n

    c、pe

    d、接地

    44.爆炸危险环境1区和2区可采用()类型的配线。

    a、瓷绝缘

    b、硬塑料管

    c、镀锌钢管

    d、金属槽

    45.下列静电放电中,()没有引燃引爆危险。

    a、电晕放电

    b、传播形刷形放电

    c、火花放电

    d、雷形放电

    46.除矿井甲烷外,爆炸性气体、蒸气、薄雾按最小点燃电流比分为()级。

    a、3

    b、4

    c、5

    d、6

    47.架空线路与火灾和爆炸危险环境接近时,期间水平距离一般不应小于杆柱高度的()。

    a、1

    b、1.2

    c、1.3

    d、1.5

    48.不能用于带电灭火的灭火器材是()。

    a、泡沫灭火器

    b、二氧化碳灭火器

    c、卤代烷灭火器

    d、干粉灭火器

    49.电力设备接地体与独立避雷针接地体之间的最小距离为()米。

    a、1

    b、2

    c、3

    d、4

    50.车间接地装置定期测量接地电阻的周期为()年。

    a、3

    b、2

    c、1

    d、半

    51.10kv及以上的高压架空送电线路的终端,应安装()作为防雷措施。

    a、避雷针

    b、避雷器

    c、避雷线

    d、防雷放电间隙

    52.年平均雷暴日不超过()d/a的地区属于少雷区。

    a、15

    b、25

    c、30

    d、40

    53.标准上规定防雷装置的接地电阻一般指()电阻。

    a、工频

    b、直流

    c、冲击

    d、高频

    54.三相母线的颜色按l1、l2、l3相序分别规定为()。

    a、红绿黄

    b、黄红绿

    c、黄绿红

    d、绿红黄

    55.电力系统在运行中发生严重短路事故时,通常伴随着发生()。

    a、电压大幅度上升

    b、电压急剧下降

    c、电压越来越稳定

    d、电压越来越不稳定

    56.当线路负荷增加时,导线弧垂将会()。

    a、增大

    b、减小

    c、不变

    d、因条件不足,无法确定

    57.架空避雷线对导线的保护角较小时,保护效果()。

    a、将较好

    b、将较差

    c、根据地形确定无任何明显变化

    58.高压输电线路的故障,绝大部分是()。

    a、单相接地短路

    b、两相接地短路

    c、三相短路

    d、两相相间短路

    59.大接地电流系统中,发生单相金属性接地时,中性点电压为()。

    a、零

    b、相电压

    c、线电压

    60.我国220kv及以上系统的中性点均采用()。

    a、直接接地方式

    b、经消弧线圈接地方式

    c、经大电抗器接地方式

    d、不接地方式

    61.电力线路发生故障时,在接地点周围将会产生()。

    a、接地电压

    b、跨步电压

    c、短路电压

    d、接触电压

    62.在感性负载交流电路中,采用()方法可提高电路功率因素。

    a、负载串联电阻

    b、负载并联电阻

    c、负载串联电容器

    d、负载并联电容器

    63.在工作电压的持续作用下,绝缘会产生()过程,最终导致绝缘破坏。

    a、破坏

    b、老化

    c、上升

    64.输电线路空载时,期末端电压比首端电压()。

    a、高

    b、低

    c、相同

    65.中性点不接地系统发生单相接地后,仍可继续运行()。

    a、1——2小时

    b、4小时

    c、无时间限制

    66.变压器的铁芯用()制作。

    a、钢板

    b、铜板

    c、硅钢片

    d、永久磁铁

    67.电弧焊的工作电流很大,弧焊机变压器属于()变压器。

    a、升压

    b、降压

    c、自耦

    68.呼吸器的硅胶在干燥情况下是()色。

    a、浅蓝

    b、淡红

    c、深黄

    d、褐

    69.变压器油的正常颜色为()。

    a、褐

    b、亮黄

    c、暗红

    d、棕

    70.油浸式自冷变压器运行中顶层油温一般不应经常超过()℃。

    a、80

    b、85

    c、90

    d、105

    71.油浸式变压器油枕的作用是()。

    a、使邮箱、套管内充满有

    b、减少油的受潮和氧化

    c、安装呼吸器等附件

    d、以上各项作用

    72.油浸式变压器取油样通常在()的条件下进行。

    a、高低压停电

    b、低压停电

    d、不停电,但安全距离符合要求且采取相应的安全措施

    73.电力变压器是用于改变()的电气设备。

    a、电压

    b、功率

    c、阻抗

    d、功率因素

    74.在运行的电流互感器二次回路上工作时,()。

    a、严禁开路

    b、禁止短路

    c、可靠接地

    d、必须停用互感器

    75.电流互感器的变流比为100/5,当满刻度值100a的电流表指示60a时,流过电流互感器二次线圈的电流为()a。

    a、2

    b、3

    c、4

    d、5

    76.国产电力用电压互感器的二次侧额定电压均为()v。

    a、5

    b、10

    c、50

    d、100

    77.电流互感器二次侧不允许()。

    a、开路

    b、短路

    c、接仪表

    d、接保护

    78.对于接在线路中的没有使用的电流互感器,应将其二次线圈()。

    a、任意一个端子接地

    b、两个端子短路

    c、两个端子开路

    d、两个端子短接并接地

    79.电流互感器二次回路中的电流表和继电器线圈与互感器的二次线圈是()连接的。

    a、并

    b、串

    c、星形

    d、三角形

    80.电压互感器二次回路中的电压表和继电器线圈与互感器的二次线圈是()连接的。

    a、并

    b、串

    c、星形

    d、三角形

    81.()不是电压互感器一次熔断器熔体熔断的原因。

    a、一次绕组相间短路

    b、一次绕组闸间短路

    c、一次绕组段子短路

    d、二次绕组相间短路

    82.电流互感器的额定电压指()。

    a、一次线圈端子之间的电压

    b、二次线圈端子之间的电压

    c、一次线圈接用线路的额定电压

    d、一次线圈端子与二次线圈端子之间的电压

    83.电压互感器的二次电压决定于()。

    a、一次电压

    b、一次电流

    c、二次阻抗

    d、二次负载

    84.在电压等级相同的情况下,下列断路器中分、合闸行程最小的是()断路器。

    a、真空

    b、少油

    c、多油

    d、压缩空气

    85.隔离开关()灭弧功能。

    a、有

    b、没有

    c、有少许

    86.电力电容器所在环境日平均最高温度不应超过()℃。

    a、35

    b、40

    c、45

    d、50

    87.在高压倒闸操作中,发现意外带负荷拉开隔离开关时,应当()。

    a、刚一看到火花立即重新合上

    b、刚一看到火花立即迅速拉开

    c、看到火化后慢慢拉开

    d、看到火化后慢慢合上

    88.跌开式熔断器和单极隔离开关分闸操作的顺序是()。

    a、上风侧相、中相、下风侧相

    b、下风侧相、中相、上风侧相

    c、中相、下风侧相、上风侧相

    d、中相、上风侧相、下风侧相

    89.()操作机构必须应用直流电源。

    a、手力

    b、手动弹簧储能

    c、电动弹簧储能

    d、电磁

    90.电力电容器不得在其带有残留电荷得情况下合闸。电容器重新合闸前,至少应放电()min。

    a、1

    b、2

    c、3

    d、10

    91.高压配电室和高压电容器室耐火等级不应低于()级。

    a、一

    b、二

    c、三

    d、四

    92.六氟化硫气体属于()气体。

    a、惰性

    b、活性

    c、有毒

    d、可燃

    93.六氟化硫气体具有良好的灭弧性能和绝缘性能。其耐压强度是空气的()倍。

    a、1.5

    b、2

    c、2.5

    d、10

    94.电力电容器不得在其带有残留电荷的情况下合闸。电容器重新合闸前,至少应放电()min。

    a、1

    b、2

    c、3

    d、10

    95.少油断路器跳闸后严重喷油时,正确的处理方法是()。

    a、不强送电,应立即安排停电检修

    b、观察油标,只要还有油即可试送电

    c、静待两分钟后再试送电

    d、试送两次,如仍然掉闸喷油,则停电检修

    96.电力电容器在()情况下不应退出运行。

    a、功率因素从0.99降到0.91

    b、电容器连接点严重过热

    c、电容器瓷绝缘表面闪络放电

    d、电容器外壳明显变形

    97.低压电容器组总容量超过()kvar时,应采用低压断路器保护和控制。

    a、100

    b、200

    c、300

    d、400

    98.负荷开关在正常情况下不能拉合()电流。

    a、短路

    b、重载

    c、轻载

    d、空载

    99.高压配电室和高压电容器室耐火等级不应低于()级。

    a、一

    b、二

    c、三

    d、四

    100.电力电容器所在环境日平均最该温度不应超过()℃。

    a、35

    b、40

    c、45

    d、50

    101.负荷开关可以分合的最大电流是()电流。

    a、空载

    b、负荷

    c、两相短路

    d、三相短路

    102.负荷开关必须与()串联安装。

    a、高压隔离开关、高压断路器

    b、高压电容器

    c、高压熔断器

    103.运行中低压电力电容器的绝缘电阻不得低于()mω。

    a、0.1

    b、1

    c、10

    d、1000

    104.雷电时,禁止在()上进行检修和试验。

    a、10kv电站用盘

    b、室内架空引入线

    c、低压站用盘直流盘

    d、以上各项

    105.更换运行中的熔断器时,如果设备已停电,()。

    a、可不戴绝缘手套

    b、仍要戴绝缘手套

    c、可戴可不戴

    d、安全规程中没有严格规定

    106.将一额定电压数值相同的交流接触器应用到直流电路中,将引起()。

    a、线圈烧毁

    b、触头烧毁

    c、铁芯烧毁

    d、允许使用

    107.一般10kv用户的继电保护装置每()年应校验一次。

    a、1

    b、2

    c、3

    d、4

    108.在微机型保护中,控制电缆屏蔽层()。

    a、无须接地

    b、两端接地

    c、靠控制屏一端接地

    d、靠端子箱一端接地

    109.铅酸蓄电池在初充电开始后,在()小时内不允许中断充电。

    a、10

    b、20

    d、30

    d、40

    110.直流系统发生负极完全接地时,正极对地电压()。

    a、升高到极间电压

    b、降低

    c、不变

    d、略升高

    111.二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电时,需填用()。

    a、第一种工作票

    b、第二种工作票

    c、继电保护安全措施票

    d、第二种工作票和继电保护安全措施票

    112.()不实际地按保护的任务。

    a、系统发生故障时可靠动作,使断路器跳闸,切断故障点

    b、系统发生故障时发出信号

    c、切出故障后,借助继电保护实现自动重合闸

    d、系统正常时改善功率因素

    113.气体继电器一般每()年进行一次内部检查。

    a、1

    b、2

    c、3

    d、4

    114.对供电可靠性要求较高的10kv重要用户和35kv及以上的用户,每()年应校验一次机电保护装置。

    a、1

    b、2

    c、3

    d、4

    115.在微机装置的检验过程中,如必须使用电烙铁,应使用专用电烙铁,并将电烙铁与保护屏()。

    a、在同一地点接地

    b、分别接地

    c、只需保护屏接地

    d、只需电烙铁接地

    116.室内变配电站单台设备油量达到()kg者应由储油坑或挡油设施。

    a、300

    b、400

    c、500

    d、600

    117.室内充油设备油量()kg以上者应安装在单独的防爆间隔内。

    a、300

    b、400

    c、500

    d、600

    118.线路上的配电变压器每()年应小修一次。

    a、1

    b、2

    c、3

    d、5

    119.接地线应用多股软铜线,其截面积应符合短路电流的要求,但不得小于()mm²。

    a、120

    b、70

    c、50

    d、25

    120.电气设备检修,若需要扩大任务并变更安全措施时,必须()。

    a、由工作许可人同意

    b、由工作负责人将变动情况记录在工作票上

    c、由工作负责人通过许可人在工作票章增填项目

    d、重新签发工作票履行工作许可手续

    121.停电操作票的顺序应该是()。

    a、开关、母线侧刀闸、负荷侧刀闸

    b、开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸

    c、负荷侧刀闸、开关、母线侧刀闸

    d、母线侧刀闸、开关、负荷侧刀闸

    122.对于不经常超载运行的配电变压器,至少每()年大修一次。

    a、2

    b、3

    c、4

    d、10

    123.配电室和控制室的门应()。

    a、向外开

    b、向内开

    c、内外都可以

    124.长度大于()m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。

    a、7

    b、10

    c、12

    d、14

    125.高压回路上的工作需要拆除全部或一部分接地线后始能工作者(非调度命令装设的接地线),(),方可进行。

    a、必须征得现场总工作负责人许可

    b、必须征得工作负责人许可

    c、必须征得值班员许可

    d、必须征得现场工作领导许可

    126.把空载变压器从电网中切除,将引起()。

    a、电网电压降低

    b、过电压

    c、过电流

    d、无功减小

    127.任何施工人员,发现他人违章作业时,应该()。

    a、报告违章人员的主管领导予以制止

    b、当即予以制止报告专职安全人员予以制止

    c、报告公安机关予以制止

    128.室内配电变压器至少每()年小修一次。

    a、1

    b、2

    c、3

    d、5

    129.油浸配电变压器室的耐火等级为()级。

    a、一

    b、二

    c、三

    d、四

    130.设备发生接地时室内不得接近故障点()米。

    a、4

    b、2

    c、3

    d、5

    三、多选题

    1.电工作业指从事电气装置下列()项工作的作业。

    a、安装

    b、运行

    c、运输和保管

    d、检修

    e、试验

    2.对称三相交流电的特点是()。

    a、各相频率相同

    b、各相瞬时值相同

    c、各项相位依次相差120°

    d、各相幅值相同

    e、各相相位相同

    3.属于电磁感应工作原理的电器()。

    a、变压器

    b、互感器

    c、发电机

    d、电动机

    e、断路器

    4.500型万用表可直接于()测量。

    a、电阻

    b、电压

    c、电流

    d、功率

    e、频率

    5.绝缘电阻表的测量端有()端。

    a、地

    b、线路

    c、相线

    d、正极

    e、负极

    6.拨打急救电话时,应说清()。

    a、受伤的人数

    b、患者的伤情

    c、地点

    d、患者姓名

    7.在雷雨天气,下列()处可能产生较高的跨步电压。

    a、高墙旁

    b、电杆旁边

    c、高大建筑物内

    d、大树下方

    8.电流通过人体对人体伤害的严重程度与()有关。

    a、电流通过人体的持续时间

    b、电流通过人体的途径

    c、负载大小

    d、电流大小和电流种类

    9.安全色表达的安全信息含义是()等。

    a、禁止

    b、警告

    c、指令

    d、提示

    e、许可

    10.工作票上应填写()。

    a、检修项目

    b、工作地点

    c、应拉开开关

    d、母线规格

    e、安全技术措施

    11.保证安全的技术措施应包括()。

    a、停电

    b、验电

    c、装设接地线

    d、悬挂安全标示牌

    e、装设遮拦

    12.()场所应安装漏电保护装置。

    a、有金属外壳的i类移动式电气设备

    b、安装在潮湿环境的电气设备

    c、公共场所的通道照明电源

    d、临时性电气设备

    e、建筑施工工地的电气设备

    13.()是重复接地的安全作用。

    a、改善过载保护性能

    b、减轻零线断开或接触不良时电击的危险性

    c、降低漏电设备的对地电压

    d、缩短漏电故障持续时间

    e、改善架空线路的防雷特性

    14.下列关于漏电保护装置接线的说法中()是正确的。

    a、漏电保护装置负载侧线路不得接零

    b、漏电保护装置负载侧线路可以接地

    c、n线必须穿过保护器的零序电流互感器

    d、漏电保护装置负载侧线路不得连接其它电器回路

    e、pen线不得穿过保护器的零序电流互感器

    15.电气设备在()情况下可能产生电火花。

    a、有触头电器正常动作

    b、电动机定子与转子碰撞

    c、绕线式异步电动机正常运转

    d、载流导线断开

    e、雷击过电压

    16.引起电气火灾和爆炸的原因有().a、电气设备过热

    b、电火花和电弧

    c、危险物质

    d、短时过载

    17.雷电具有()的危害。

    a、造成电器设备过负载

    b、引起火灾和爆炸

    c、使人遭到强烈电击

    d、毁坏设备和设施

    e、导致大规模停电

    18.一套完整的直击雷防雷装置由()组成。

    a、避雷器

    b、电杆

    c、接闪器

    d、引下线

    e、接地装置

    19.()属于电能质量标准。

    a、初相位

    b、功率因素

    c、电压及对称性

    d、频率

    e、波形

    20.容易产生谐波电流的设备是()。

    a、白炽灯

    b、变流设备

    c、变频设备

    d、电子设备

    e、电弧炉

    21.当隔离开关拉不开时,错误的做法有()。

    a、两人拉

    b、加长拉杆后再拉

    c、用力再拉一次立即进行检查

    22.()是电力系统的组成部分。

    a、发电厂和变电站

    b、送电线路和配电网

    c、互联网

    d、无线通信中心

    e、电力负荷

    23.()是室外变压器安装的正确做法。

    a、裸导体距地面高度不应小于2.5米

    b、铝导体与变压器的链接应采用铜铝过渡接头

    c、容量315kva以上的变压器应安装在台上

    d、室外变压器的一次引线和二次引线均应采用绝缘导线

    e、围栏上应有“止步,高压危险!”的标志

    24.变压器在检修后恢复送电前的准备工作有()。

    a、收回并终结有关工作票,拆除和拉开有关接地线及接地刀闸

    b、详细检查一次设备及二次回路、保护压板符合运行要求

    c、强油循环变压器投运前,启动全部冷却器运行一段时间使残留空气逸出

    d、拆除遮拦及标示牌,并做好设备修试等各项记录

    25.运行中的电流互感器二次开路可能带来的危险是()。

    a、电击

    b、继电保护失灵

    c、铁芯过热

    d、一次电流增大

    e、绝缘击穿

    26.()是电压互感器安装正确的做法。

    a、外壳和二次回路接地

    b、极性正确

    c、二次回路接线采用截面积不小于1.5mm²的绝缘铜线

    d、柜内二次回路无接头

    27.当发生()情况时,应将电容器紧急退出运行。

    a、功率因素趋近1且电压偏高

    b、电容器的放电装置发出严重异常响声

    c、外壳严重膨胀变形

    d、瓷套管严重闪络放电

    e、连接点严重过热甚至熔化

    28.真空断路器的特点是()。

    a、操作过电压

    b、体积小

    c、能频繁操作

    d、动作快

    e、爆炸危险性小

    29.少油断路器的()不得接地。

    a、分闸弹簧

    b、上帽

    c、底座

    d、出线板

    e、框架

    30.关于跌开式熔断器的安装()的做法是正确的。

    a、熔丝额定电流不得大于熔丝管的额定电流

    b、熔丝管上端向外倾斜20—30°角

    c、相邻熔断器之间的距离户外不得小于0.1米

    d、户外跌开式熔断器对地面高度不小于3.5米

    e、户外跌开式熔断器对地面高度不小于3米

    31.运行中的少油断路器发生()异常现象时应当立即退出运行。

    a、少油管指示无油或严重缺油

    b、掉闸时严重喷油

    c、支持绝缘子断裂

    d、瓷绝缘严重闪络放电

    e、电流超过额定电流的10%

    32.变压器的主保护是()。

    a、瓦斯保护

    b、过电流保护

    c、差动保护

    d、过负荷保护

    33.继电保护“三误”事故是指()。

    a、误整定

    b、误接线

    c、误操作

    d、误碰

    34.在电流互感器二次回路进行短路接线时,应用()短路。

    a、短路片

    b、导线压接

    c、保险丝

    35.断路器检修时,必须断开的二次回路电源有()。

    a、控制回路电源

    b、合闸回路电源

    c、信号回路电源

    d、保护回路电源

    36.变配电站交接班时,出现()情况不能交接班。

    a、接班人员班前饮酒或精神步正常

    b、发生事故正在处理故障过程中

    c、设备发生异常尚未查明原因时

    d、正在进行倒闸操作时

    37.变配电站交接班时,接班人员应该做的工作是()。

    a、核对安全工具、消防器材

    b、检查工具、仪表的完好情况

    c、检查钥匙、备用器材是否齐全

    d、检查室内、外环境卫生情况

    38.属于“两票三制”中的“三制”的有()。

    a、交接班制度

    b、防误闭锁管理制度

    c、复讼录音制度

    d、设备定期试验轮回制度

    39.对变配电站安全运行的管理的基本要求()。

    a、作业场所必须设置安全遮拦

    b、悬挂相应的警告标示

    c、配备有效的灭火器材

    d、配备通讯器材

    40.下列属于高压开关柜的“五防”功能的是()。

    a、防带负荷操作隔离开关

    b、防带接地线或接地隔离开关合闸

    c、防带电挂接地线或合上接地隔离开关

    d、防火

    e、防爆

    推荐访问:合集 电工 判断题 最新建筑电工资料答案判断题(合集) 最新建筑电工资料答案判断题(5篇) 建筑电工参考资料答案判断题

    相关文章:

    Top